Правильный учёт

artfikx
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Пт июл 06, 2018 11:36 am

Правильный учёт

Сообщение artfikx » Пт июл 06, 2018 11:41 am

Здравствуйте,столкнулся со схемой подключения 3 фазного СЕ 301 трансформаторного включения, И1 фазы А трансформатора тока подключен к клемме 7 счетчика,а И1 фазы С трансформатора тока подключен к 1 клемме счетчика,всё остальное подключено верно,влияет ли такое подключение на правильный учет?

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7079
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Правильный учёт

Сообщение Концерн «Энергомера» » Пт июл 06, 2018 5:47 pm

Добрый день.
Счетчик при таком включении не будет правильно учитывать электроэнергию.

artfikx
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Пт июл 06, 2018 11:36 am

Re: Правильный учёт

Сообщение artfikx » Пт июл 06, 2018 11:17 pm

Спасибо за ответ,а не подскажете,недоучет большой будет?Как нибуд посчитать это можно?

artfikx
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Пт июл 06, 2018 11:36 am

Re: Правильный учёт

Сообщение artfikx » Сб июл 07, 2018 2:03 am

О,вроде бы разобрался,если я правильно понимаю принцип работы CE 301-то ток с И1 умножается на напряжение с одноименной фазы которая берется с Л1,и так далее,а если перепутаны фазы А и С с Л1, то так как нагрузка несиметрична и соответственно напряжение на фазах разное (к примеру А 220 В210 С 215) то ток с И1 умножается счетчиком не на то напряжение и учет соответственно неверный!!!Я правильно всё понял?