Добрый день!

Вопрос по прибору учета СЕ301 R33 043 JAZ 2013 г.в.

30.01.2018 в нашу лаборатории поверки поступил ПУ с ошибками: Е21 «неполадки в работе часов реального времени» и Е37 «ошибка контрольной суммы накапливаемых параметров». ПУ считал на пятый тариф.
Была поверка, проведена замена батарейки и установка даты/времени. Ошибки сбросились. ПУ стал считать как положено ( на первом и втором тарифах).
09.06.18 потребитель принес ПУ снова. Е37 «ошибка контрольной суммы накапливаемых параметров». Дату /время при этом ПУ «держит».
Возможно ли как-то избавиться от этой (Е37) ошибки программным способом?
Либо нам признавать ПУ непригодным?

Заранее спасибо.

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7181
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Е37

Сообщение Концерн «Энергомера» » Вт июл 10, 2018 2:59 pm

Прибор следует признать непригодным.