По поводу опроса ЦЭ6850М.

asl-aiza
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вт сен 11, 2018 1:20 pm

По поводу опроса ЦЭ6850М.

Сообщение asl-aiza » Вт сен 11, 2018 1:54 pm

Здравствуйте! Опрос прибора учета типа ЦЭ6850М 2008 года выпуска не получается через tcp/ip пишет ошибка :устройство\ЦЭ6850М -Формат принятых от устройства данных не удовлетворяет протоколу.А через прямое соединение через RS 485 соединение отличное.Параметры соединения установление одинаковые, то есть скорость 300,четность чет(even).биты 7,стоповые биты 1,остальное отключено.

asl-aiza
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вт сен 11, 2018 1:20 pm

Re: По поводу опроса ЦЭ6850М.

Сообщение asl-aiza » Пн сен 17, 2018 2:45 pm

Запрос
17.09.2018 16:34:25.445
2F 3F 21 0D 0A /?!..

Ответ
17.09.2018 16:34:27.489
2F 45 4B 54 /EKT

Ответ
17.09.2018 16:34:27.735
35 43 45 36 38 35 30 4D 76 32 5F 33 0D 0A 5CE6850Mv2_3..

Запрос
17.09.2018 16:34:27.760
06 30 35 31 0D 0A .051..

Ответ
17.09.2018 16:34:30.105
76 v

Запрос
17.09.2018 16:34:33.641
01 42 30 03 75 .B0.u

Запрос
17.09.2018 16:34:34.055
2F 3F 21 0D 0A /?!..

Ответ
17.09.2018 16:34:37.071
2F 45 4B 54 /EKT

Ответ
17.09.2018 16:34:37.207
35 43 45 36 5CE6

Ответ
17.09.2018 16:34:37.581
38 35 30 4D 76 32 5F 33 850Mv2_3

Ответ
17.09.2018 16:34:37.855
0D 0A ..

Запрос
17.09.2018 16:34:37.898
06 30 35 31 0D 0A .051..

Ответ
17.09.2018 16:34:39.937
76 v

Запрос
17.09.2018 16:34:43.469
01 42 30 03 75 .B0.u

Запрос
17.09.2018 16:34:43.889
2F 3F 21 0D 0A /?!..

Ответ
17.09.2018 16:34:45.889
2F 45 4B 54 35 43 45 36 /EKT5CE6

Ответ
17.09.2018 16:34:46.189
38 35 30 4D 76 32 5F 33 850Mv2_3

Ответ
17.09.2018 16:34:46.447
0D 0A ..

Запрос
17.09.2018 16:34:46.464
06 30 35 31 0D 0A .051..

Ответ
17.09.2018 16:34:48.547
76 v

Запрос
17.09.2018 16:34:52.080
01 42 30 03 75 .B0.u

DmitrenkoAT
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пн сен 17, 2018 4:12 pm

Re: По поводу опроса ЦЭ6850М.

Сообщение DmitrenkoAT » Пн сен 17, 2018 4:14 pm

Проблема в переключении скорости:

Запрос
17.09.2018 16:34:27.760
06 30 35 31 0D 0A .051.. - Это запрос на начальной скорости 300 бит/с на обмен со счетчиком по скорости 5 (9600)
Ответ
17.09.2018 16:34:30.105
76 v - ответ уже ожидается на скорости 9600. И здесь то ли слишком поздно начался прием, либо счетчик скорость не переключил, либо еще что-то.

Рекомендуем выставить начальную скорость на счетчике такую же как и рабочую - 9600 (Это 5 скорость).
Начальная скорость обмена меняется только с кнопок.
Вообще для любых типов обмена кроме прямых (через опто, RS232 и RS485) рекомендуем выравнивать начальную и рабочую скорость обмена. Большинство модемов и адаптеров не поддерживают переключение скорости обмена на лету.
Если запрос через AdminTools, то так же в настройках протокола обмена хорошо выставить галочку "Обмен только на начальной скорости".

varlok
Сообщения: 473
Зарегистрирован: Вт окт 28, 2008 10:18 pm
Откуда: Perm

Re: По поводу опроса ЦЭ6850М.

Сообщение varlok » Вт сен 18, 2018 1:59 pm

интересно Энергомера когда уже будет выпускать счетчики с одинаковыми скоростями 9600 с завода !?
кроме Энергомеры не знаю других счетчиков с разными начальной и рабочей скоростями обмена, у всех одна :)

Вернуться в «Трехфазные многотарифные»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя