Ошибка ER14 во время записи в ЦЭ6850 М

Добавлено: Пн сен 17, 2018 4:42 pm
alaluew
Здравствуйте!

Мы пробовали установить время в счетчике ЦЭ6850М путем записи его в программе Admin Tools. При попытке записи времени из компьютера в устройство возникает сообщение об ошибке: Объект ЦЭ6850М - Не нажата кнопка ДСТП (ERR14)

Изображение

Re: Ошибка ER14 во время записи в ЦЭ6850 М

Добавлено: Вт сен 18, 2018 11:16 am
Концерн «Энергомера»
Добрый день,
Для записи времени в счетчик ЦЭ6850М Вы должны авторизоваться со счетчиком с паролем и
Перед тем как подать команду записать необходимо нажать кнопку ДСТП
• «Err 14» – «Не нажата кнопка «ДСТП » означает, что отсутствует аппаратный доступ в память
счётчика. Необходимо снять пломбу с кнопки «ДСТП » и перевести счётчик в режим програм-
мирования.