Страница 1 из 1

Проблема с показаниями

Добавлено: Ср окт 03, 2018 11:42 am
iskraES
Добрый день,
Имеется счетчик СЕ303 S31 503 JAVZ, значения потребляемой электроэнергии за месяц не сильно изменялось, но в последние пару месяцев сократилось на треть, появилась ошибка в направлении фазных токов. Связана ли ошибка с уменьшением потребляемой электроэнергии и как её можно исправить?
Все вторичные цепи были проверены, трансформаторы тока тоже.
Векторная диаграмма прилагается.Изображение

Re: Проблема с показаниями

Добавлено: Чт окт 04, 2018 8:58 am
Концерн «Энергомера»
Добрый день.
Такое возможно если прибор учета ведет накопления в отпущенную электроэнергию (часть из потреблённой попадает в отпущенную). Считайте с прибора отпущенную и посмотрите идет там прирост энергии или нет. Если да, то необходимо проверить фразировки трансформаторов тока (начало и конец приходят правильно). Если нет, то возможно что вышла из строя одна из фаз и тогда прибор учета необходимо ремонтировать.