CE 301

Александр1976
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Вт ноя 27, 2018 3:02 pm

Re: CE 301

Сообщение Александр1976 » Вт дек 11, 2018 12:02 pm

Михаил, добрый день!
Благодарю за ответ.
Подскажите, вот вы написали "Не знаю, что за ошибка 30, но ошибки 21,37 могут возникнуть при сбое часов реального времени. Если заряд батареи в норме, то исправляются без снятия счетчика."
Имеется ли возможность проверить заряд батареи в норме или нет без снятия счетчика?

Михаил_С
Сообщения: 110
Зарегистрирован: Ср май 25, 2011 4:26 pm

Re: CE 301

Сообщение Михаил_С » Ср дек 12, 2018 9:23 am

Здравствуйте!
Например, на счетчике CE301 S31 145 JAVZ путем длинного нажатия на кнопку КАДР до PART2, далее короткими на КАДР один раз, на экране будет, например, "bAt 2.8". Это и есть заряд батареи 2,8В.
Если у Вас другой счетчик, то на сайте есть инструкции на все счетчики.