Страница 1 из 1

СЕ301 R33подключение интерфейсов

Добавлено: Сб фев 16, 2019 11:00 am
Алексей Петрович Злобин
СообщениеЧт май 26, 2016 6:10 pm

Добрый день.
Счетчик СЕ301 R33 146 JAZ на динрейку не имеют встроенных блоков питания для интерфейсных цепей.Если обеспечить питанием интерфейсные цепи,подключить через блок питания 12 В,будет ли осуществляться передача данных по системе АСКУЕ через ЕIA 485 по питающей сети О,4 кВ,либо должна быть отдельная сеть для сбора данных?До этого был установлен прибор Матрица NP73L.1-1-2,c основным коммутационным интерфейсом PL LV(силовая сеть 0,4 кВ).Счетчик Матрица вышел из строя.Энергопотреблением является жилой дом.кроме линии передач 0,4 кВ другие интерфейсные линии отсутствуют

Re: СЕ301 R33подключение интерфейсов

Добавлено: Ср фев 20, 2019 2:38 pm
Концерн «Энергомера»
Добрый день,
Счетчики СЕ301 R33 146 JAZ ведут обмен через ЕIA 485 по отдельным проводам связи , счетчики , которые ведут обмен по силовым линиям имеют PLC модем, и в обозначении таких счетчиков присутствует буква P Счетчики СЕ301 R33 146 JAZ в своем составе такой модем не имеют.
прибор Матрица NP73L.1-1-2 в своем составе имеет PLC модем.