СЕ302 ГОСТ для к.т 0,5 реактивной энергии

Ильфат
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Пт мар 01, 2019 9:37 am

СЕ302 ГОСТ для к.т 0,5 реактивной энергии

Сообщение Ильфат » Пт мар 01, 2019 9:49 am

Здравствуйте! Интересует следующий вопрос. Имеется счетчик типа СЕ302 S33 503 с классом точности по активной энергии 0,5S и по реактивной энергии - 0,5. Согласно какого ГОСТа нормируется погрешность для счетчика по реактивной энергии класса точности 0,5 данного прибора?

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7575
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: СЕ302 ГОСТ для к.т 0,5 реактивной энергии

Сообщение Концерн «Энергомера» » Пт мар 01, 2019 5:37 pm

Добрый день.
Согласно ГОСТ 31819.23—2012.

Ильфат
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Пт мар 01, 2019 9:37 am

Re: СЕ302 ГОСТ для к.т 0,5 реактивной энергии

Сообщение Ильфат » Вт мар 05, 2019 8:31 am

Извините, но данный ГОСТ нормирует точки для измерения погрешности классов точности 1, 2 и 3! Но на класс точности 0,5 никаких данных. Как можете это объяснить?

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7575
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: СЕ302 ГОСТ для к.т 0,5 реактивной энергии

Сообщение Концерн «Энергомера» » Ср мар 06, 2019 5:20 pm

Добрый день.
Класс точности счетчику присваивает Федеральное Агентство по техническому регулированию и метрологии на основании законодательно установленных процедур.
Класс точности счетчика прописывается в описании типа средств измерений, выдаваемым указанной организацией.
Описание типа на данный счетчик размещено на нашем сайте - http://www.energomera.ru/documentations ... 302_ot.pdf
В нем приведены детальные обоснования установления классов точности. В частности для класса точности по реактивной энергии указано (таблица 2, лист 3):
- Класс точности по реактивной энергии 0,5*
* - класс точности 0,5 по реактивной энергии для счетчиков СЕ 302 определяется исходя из номенклатуры метрологических характеристик, указанных в ГОСТ 31819.22-2012. В виду отсутствия в указанном стандарте класса точности 0,5, пределы погрешностей при измерении реактивной энергии для данного типа счетчиков не превышают значений аналогичных погрешностей для счетчиков класса точности 0,5S по ГОСТ 31819.22-2012.
Последний раз редактировалось Концерн «Энергомера» Чт мар 07, 2019 11:55 am, всего редактировалось 1 раз.

Ильфат
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Пт мар 01, 2019 9:37 am

Re: СЕ302 ГОСТ для к.т 0,5 реактивной энергии

Сообщение Ильфат » Чт мар 07, 2019 9:32 am

Ваш ответ понятен, он отчасти верен. Таким образом, если не указан конкретный ГОСТ для данного счетчика, то и погрешность данная не гарантируется. Не хуже, но и не гарантируется, так как вы не ссылаетесь на нормативный документ. Это ведь тоже самое, если продукт производить не по ГОСТу, а по ТУ - можно намешать всего))