Сообщение Lex » Сб мар 02, 2019 9:14 pm

Добрый вечер.
Интересует как авторизоваться с ПУ (на пример CE308 S34.746.OG.QV IEC) через канал связи CE_NC и HAYES-модем (асинхр.), какие параметры настройки должны быть? Настройка самих ПУ выполнена, в CE NetConnections они на связи.

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7575
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: ce308 OG

Сообщение Концерн «Энергомера» » Вт мар 05, 2019 11:26 am

Здравствуйте!

1. В случае, когда счетчик работает в режиме GPRS режим клиент(через CE NetConnections) настройки подключения следующие:
-Канал связи TCP/IP; IP- адрес сервера, на котором установлен CE NetConnections; порт, который присвоил счетчику CE NetConnections; установить галочки «программный контроль четности» и «отключение приема и передачи».

2. . В случае, когда счетчик работает в режиме CSD, для авторизации нужен так же модем, поддерживающий CSD на стороне сервера\ПК. Настройки подключения следующие:
-Канал связи HAYES-модем (асинхр.); номер телефона сим-карты, установленной в счетчик; установить галочку «программный контроль четности»; на вкладке СОМ-порт выбрать СОМ, к которому подключен модем и настроить его параметры(скорость).