Идет отрицательный небаланс по секции (8-10%). Счетчики ЦЭ 6850 М. Измерил погрешность приборов учета (Энергомонитор 3.3 1Т, Энергомера СЕ 602-100К) на всей секции - в классе точности. Погрешность счетчика на вводе -0,18%. Токи, напряжения и угол соответствуют тем что и на дисплее счетчика.
Скачав векторную диаграмму на вводе просчитываю на калькуляторе активную мощность. Мощность, учитываемая прибором учета, на 8-10% меньше мощности, рассчитанной вручную из тока, напряжения и угла на векторной диаграмме. При вычислении активной мощности получается что счетчик занижает напряжение или ток на 8-10%, соответственно недосчитывает. Чем это объясняется??
Не могу загрузить для наглядности векторную диаграмму.
Погрешность счетчиков ЦЭ6850М
-