Датчик магнитного поля.

ames
Сообщения: 17
Зарегистрирован: Ср май 21, 2014 1:08 pm

Датчик магнитного поля.

Сообщение ames » Чт мар 14, 2019 2:59 pm

Добрый день. Вышел из строя счетчик CE308(DLP) (выгорела фаза А). При считывании журнала "Контроль вскрытия и воздействия магнитом" обнаружились записи:
Воздействия магнитного поля 12.03.2019 17:40:35 13 Окончание: 12.03.2019 17:40:43
Воздействия магнитного поля 01.03.2019 10:45:49 12 Окончание: 01.03.2019 10:45:56
Воздействия магнитного поля 19.02.2019 17:01:57 11 Окончание: 19.02.2019 17:02:04
Воздействия магнитного поля 13.02.2019 16:21:19 10 Окончание: 13.02.2019 16:21:26
Воздействия магнитного поля 06.02.2019 14:17:55 9 Окончание: 06.02.2019 14:18:02
Воздействия магнитного поля 25.01.2019 16:40:17 8 Окончание: 25.01.2019 16:40:30
Воздействия магнитного поля 26.12.2018 16:51:38 7 Окончание: 26.12.2018 16:51:53
Воздействия магнитного поля 13.12.2018 17:10:28 6 Окончание: 13.12.2018 17:10:39
Воздействия магнитного поля 04.12.2018 16:25:50 5 Окончание: 04.12.2018 16:26:03
Воздействия магнитного поля 23.11.2018 17:08:50 4 Окончание: 23.11.2018 17:09:05
Воздействия магнитного поля 23.11.2018 11:25:08 3 Окончание: 23.11.2018 11:25:16
Воздействия магнитного поля 09.11.2018 17:10:12 2 Окончание: 09.11.2018 17:10:20
Воздействия магнитного поля 12.06.2018 08:53:03 1 Окончание: 12.06.2018 08:53:14

Хотелось бы разобраться почему возникли такие записи. Я так понимаю датчик магнитного поля в этом счетчике должен фиксировать
воздействия магнита, но возможно ли реагирование этого датчика на другие источники магнитного поля?

NeiroN
Сообщения: 16
Зарегистрирован: Ср июн 12, 2013 11:04 am
Откуда: Удмуртэнеого

Re: Датчик магнитного поля.

Сообщение NeiroN » Вт мар 19, 2019 6:53 am

Возможно рядом со счетчиком стоит мощный пускатель и датчик реагирует на его включения.

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7714
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Датчик магнитного поля.

Сообщение Концерн «Энергомера» » Ср мар 20, 2019 2:15 pm

Добрый день,
Датчики магнитного поля расположены в четырех углах счетчика, они восприимчивы к переменному магнитному полю напряженностью 50-70 мТл.
Если фазные провода проходят вверх вдоль корпуса счетчика вблизи расположения датчиков, то при значительных нагрузках и/или при каких-либо сопутствующих природных явлениях (ветер, гроза, влажность и др.) возможно срабатывание датчиков.

Самира
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Ср мар 13, 2019 7:01 pm

Re: Датчик магнитного поля.

Сообщение Самира » Пт мар 29, 2019 7:36 pm

Тогда получается,что этот датчик бесполезен, и нам не выловить потребителей,пытающихся воздействовать на счетчики магнитами :roll:

Вернуться в «Трехфазные многотарифные»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя