Синхронизация времени в счетчике ЦЭ6850М

Сообщение alaluew » Пн май 06, 2019 4:20 pm

Здравствуйте!

Выполняем синхронизацию времени в счетчике ЦЭ6850М при помощи сервера, работающего под управлением программного обеспечения "Пирамида 2000". Но синхронизация времени в счетчике ЦЭ6850М производится нестабильно (не надежно). Обмен данными со счетчиком ЦЭ6850М при выполнении команды с синхронизации времени не содержит ошибок и полностью идентичен аналогичному протоколу обмена данными, выполняемому программой Admin Tools.
Пример команд:
06.05.2019 11:13:59.005 Информация IEC1107, COM3, 89885915643: TX /?CTIME!
06.05.2019 10:48:59.006 Информация IEC1107, COM3, 89885915643: TX /?CTIME!
06.05.2019 10:01:59.003 Информация IEC1107, COM3, 89885915643: TX /?CTIME!
06.05.2019 09:57:59.016 Информация IEC1107, COM3, 89885915643: TX /?CTIME!
Но после выполнения чтения журнала событий - журнала переводов времени из счетчика видим, что синхронизация времени в счетчике ЦЭ6850М не выполнена ни в одной из попыток.
Мы обращались к разработчику программного обеспечения "Пирамида 2000", но разработчик сообщает, что протокол обмена данными полностью идентичен протоколу обмена данными программы Admin Tools.
Мы пробовали выполнять синхронизацию времени в счетчике при помощи программы Admin Tools, но она также выполняется нестабильно. В апреле 2019 года удалось выполнить эту команду только в отдельные дни. Доступ к счетчику полный.
Информация о счетчике из программы Admin Tools на прилагаемом рисунке.
Изображение
Изображение
Почему синхронизация времени в счетчике ЦЭ6850м выполняется нестабильно?

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7718
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Синхронизация времени в счетчике ЦЭ6850М

Сообщение Концерн «Энергомера» » Вт май 14, 2019 4:56 pm

Добрый день.
Проверили работу счетчики на предмет коррекции хода часов, все работает и пишется в журнал фиксации событий коррекции хода часов.
Коррекция хода часов не происходит и не фиксируется в журнале в трех случаях:
1. Если в момент прихода команды коррекции на часах время секунд меньше ±1 с (часы синхронезированы).
2. Если лимит коррекции секунд исчерпан в этих сутках ±29 с.
3. Если команда не дошла до счетчика.

Martjesof
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Сб май 11, 2019 12:16 pm
Откуда: Azerbaijan
Контактная информация:

Синхронизация времени в счетчике ЦЭ6850М

Сообщение Martjesof » Пн май 27, 2019 7:08 am

Добрый день. У меня возникла проблема на счетчике ПСЧ-4ТМ - время ушло на 3 - 4 минуты. Как с помощью конфигуратора или вручную скорректировать время?

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7718
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Синхронизация времени в счетчике ЦЭ6850М

Сообщение Концерн «Энергомера» » Пн май 27, 2019 5:30 pm

Добрый день,
Данный счетчик ПСЧ-4ТМ не нашего производства обратитесь на завод изготовитель.
ОАО «ННПО имени М. В. Фрунзе»
603950, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, 174
Обратитесь с Вашим вопросом к ним.

Anutavob
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пт авг 09, 2019 5:01 pm
Откуда: Россия
Контактная информация:

Синхронизация времени в счетчике ЦЭ6850М

Сообщение Anutavob » Пт авг 09, 2019 7:56 pm

Точно Оказалось, что каким-то образом на ПК отключилась синхронизация времени с сервером и именно на нем и была задержка на 40 секунд. Настроил заново синхронизацию на ПК и все заработало и на турникете. Спасибо большое

ИзображениеВсем Спасибо!

GalinMal
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Сб авг 10, 2019 8:02 pm

Синхронизация времени в счетчике ЦЭ6850М

Сообщение GalinMal » Сб авг 10, 2019 8:34 pm

Как синхронизировать время на двух или более КПК, которые по условиям эксплуатации не могут быть подключены к компьютеру. А на КПК работает распределённая тренажёрная система и время не должно различаться даже на секунду.

Изображение...

Wolfsof
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Пт авг 16, 2019 1:56 am
Откуда: Guadeloupe
Контактная информация:

Синхронизация времени в счетчике ЦЭ6850М

Сообщение Wolfsof » Вс авг 25, 2019 3:00 pm

Синхронизируйте время панели с контроллером, как в примере.
Вводите время не панели, а контроллера.
При пропадании питания часы контроллера не сбрасываются, а останавливаются. Все точнее. Потом откорректируете с панели.
С сервером времени синхронизируйте часы контроллера. Для этого в вашей сети должен быть мастер времени. Примеры на сайте сименса есть.
Часы мастера времени синхронизируются с часами из интернета или GPS или другими сигналами времени. Оборудование есть в каталогах сименса, но это дорого.

Nadezhdin136
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Сб апр 20, 2019 8:00 am

Синхронизация времени в счетчике ЦЭ6850М

Сообщение Nadezhdin136 » Пн сен 02, 2019 7:30 pm

Посоветуйте софтину для синхронизации времени через инет под фряху... На сервере за месяц время убегает на 10 мин, руками поправлять надоедает. Лучше уж кроном раз в неделю проводить синхронизацию с сервером времени.
Кто что использует ?