Синхронизация времени в счетчике ЦЭ6850М

alaluew
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Ср июн 20, 2018 1:12 pm
Откуда: г. Кострома

Синхронизация времени в счетчике ЦЭ6850М

Сообщение alaluew » Пн май 06, 2019 4:20 pm

Здравствуйте!

Выполняем синхронизацию времени в счетчике ЦЭ6850М при помощи сервера, работающего под управлением программного обеспечения "Пирамида 2000". Но синхронизация времени в счетчике ЦЭ6850М производится нестабильно (не надежно). Обмен данными со счетчиком ЦЭ6850М при выполнении команды с синхронизации времени не содержит ошибок и полностью идентичен аналогичному протоколу обмена данными, выполняемому программой Admin Tools.
Пример команд:
06.05.2019 11:13:59.005 Информация IEC1107, COM3, 89885915643: TX /?CTIME!
06.05.2019 10:48:59.006 Информация IEC1107, COM3, 89885915643: TX /?CTIME!
06.05.2019 10:01:59.003 Информация IEC1107, COM3, 89885915643: TX /?CTIME!
06.05.2019 09:57:59.016 Информация IEC1107, COM3, 89885915643: TX /?CTIME!
Но после выполнения чтения журнала событий - журнала переводов времени из счетчика видим, что синхронизация времени в счетчике ЦЭ6850М не выполнена ни в одной из попыток.
Мы обращались к разработчику программного обеспечения "Пирамида 2000", но разработчик сообщает, что протокол обмена данными полностью идентичен протоколу обмена данными программы Admin Tools.
Мы пробовали выполнять синхронизацию времени в счетчике при помощи программы Admin Tools, но она также выполняется нестабильно. В апреле 2019 года удалось выполнить эту команду только в отдельные дни. Доступ к счетчику полный.
Информация о счетчике из программы Admin Tools на прилагаемом рисунке.
Изображение
Изображение
Почему синхронизация времени в счетчике ЦЭ6850м выполняется нестабильно?

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7576
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Синхронизация времени в счетчике ЦЭ6850М

Сообщение Концерн «Энергомера» » Вт май 14, 2019 4:56 pm

Добрый день.
Проверили работу счетчики на предмет коррекции хода часов, все работает и пишется в журнал фиксации событий коррекции хода часов.
Коррекция хода часов не происходит и не фиксируется в журнале в трех случаях:
1. Если в момент прихода команды коррекции на часах время секунд меньше ±1 с (часы синхронезированы).
2. Если лимит коррекции секунд исчерпан в этих сутках ±29 с.
3. Если команда не дошла до счетчика.

Martjesof
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Сб май 11, 2019 12:16 pm
Откуда: Azerbaijan
Контактная информация:

Синхронизация времени в счетчике ЦЭ6850М

Сообщение Martjesof » Пн май 27, 2019 7:08 am

Добрый день. У меня возникла проблема на счетчике ПСЧ-4ТМ - время ушло на 3 - 4 минуты. Как с помощью конфигуратора или вручную скорректировать время?

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7576
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Синхронизация времени в счетчике ЦЭ6850М

Сообщение Концерн «Энергомера» » Пн май 27, 2019 5:30 pm

Добрый день,
Данный счетчик ПСЧ-4ТМ не нашего производства обратитесь на завод изготовитель.
ОАО «ННПО имени М. В. Фрунзе»
603950, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, 174
Обратитесь с Вашим вопросом к ним.

Вернуться в «Трехфазные многотарифные»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость