СЕ 306 r33 145-jaz нет ответа от устройства.

GreenWinamp
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пн июн 10, 2019 10:58 am

СЕ 306 r33 145-jaz нет ответа от устройства.

Сообщение GreenWinamp » Пн июн 10, 2019 11:07 am

Суть проблемы: Требуется настроить опрос ПУ через GSM модем. Сам ПУ до модема подключен успешно, однако требуется настройка рабочей скорости передачи данных через модем - 9600, а в ПУ по умолчанию 2400. Насколько я понял возможности настроить скорость обмена в этой версии ПУ (СЕ 306 r33 145-jaz ) по средствам кнопок (кадр, просмотр, ДСТП) не предусмотрена. А значит остаётся только один вариант - это оптопорт. Стандартная скорость работы ПУ с опто головкой 9600. Однако прибор учета напрочь отказывается авторизовываться. Оптоголовка проверенна и работает. Версии программы Admin Tools перепробованы все вплоть до последней: Admin Tools v3.11.3. Прибор учета стабильно отказывается опрашиваться "Нет ответа от устройства". Попытки авторизации через другие скорости ничего не дала. Подскажите пожалуйста в чём может быть суть проблемы. ПУ 2017 года выпуска если это важно.

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7575
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: СЕ 306 r33 145-jaz нет ответа от устройства.

Сообщение Концерн «Энергомера» » Вт июн 11, 2019 9:34 am

Добрый день.
Вам необходимо выбрать канал связи RS232 (CE306).
В настройках указать:
Ком порт – номер порта на котором висит ваша головка;
Скорость – 9600;
Четность – нет;
Бит данных – 8;
стоповые биты – 1;
Управление RTS и обработка ЭХО – выкл;
Авторизацию с прибором необходимо проводить с адресом идентификатором равным последним пяти цифрам заводского номера.

Вернуться в «Трехфазные многотарифные»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: eesk и 3 гостя