Счетчик для ОРЭМ

Сообщение alaluew » Вт июн 25, 2019 1:20 pm

Здравствуйте!

С 2018 года согласно приложению 11.1 к Положению о реестре ОРЭМ технические требования на оптовом рынке электроэнергии стали более строгими. Приведу некоторые подпункты Регламента. Особенно хочу обратить внимание на требования к журналам событий счетчика.

3.4.1. Класс точности – не хуже 0,5S по активной электрической энергии. Допускается применять счетчики прямого включения (без применения в составе ИИК измерительных трансформаторов тока и напряжения) с классом точности не хуже 1,0.
3.4.2. Подключение по цифровым интерфейсам для автономного считывания результатов измерений и «Журнала событий», удаленного доступа и параметрирования.
3.4.3. Наличие энергонезависимой памяти для хранения профиля нагрузки с получасовым интервалом на глубину не менее 35 суток (с 01.01.2018 г. – не менее 45 суток), данных по активной и реактивной электроэнергии с нарастающим итогом на начало расчетного периода.
3.4.4. Наличие энергонезависимых часов, обеспечивающих ведение даты и времени (точность хода не хуже 5,0 с/сут с внешней автоматической коррекцией, работающей в составе СОЕВ).
3.4.5. Автоматическое ведение «Журнала событий» счетчика, фиксирующего время и даты наступления событий:
­ факты связи со счетчиком, приведшие к каким-либо изменениям данных и конфигурации;
­ факты коррекции времени с обязательной фиксацией времени до и после коррекции или величины коррекции времени, на которую было скорректировано устройство;
­ формирование обобщенного события (или по каждому факту) по результатам автоматической самодиагностики;
­ отсутствие напряжения по каждой фазе с фиксацией времени пропадания и восстановления напряжения (обязательно с 01.01.2021);
­ перерывы питания электросчетчика с фиксацией времени пропадания и восстановления.

3.4.6. Обеспечение защиты от несанкционированного изменения параметров счетчика, при этом защита должна быть обеспечена на программном (логическом) уровне (установка паролей) и аппаратном (физическом) уровне (установка пломб, марок и т.п.).
3.4.7. Предоставление доступа к результатам измерений и «Журналам событий» счетчика со стороны ИВКЭ или ИВК.
3.4.8. Среднее время наработки на отказ счетчика должно составлять не менее 35 000 часов, время восстановления не более tВ = 3 суток, межповерочный интервал – не менее 8 лет.

Посмотрел руководство по эксплуатации ИНЕС.411152.081РЭ для счетчика СЕ303 и увидел в нем очень краткое описание журналов событий, которые фиксируются в счетчике. Из-за краткого описания журналов событий у счетчика СЕ303 не удалось понять, соответствует счетчик электроэнергии требованиям оптового рынка или нет.
Счетчики типа СЕ303, СЕ304, СЕ308 соответствуют перечисленным требованиям оптового рынка?
Подскажите пожалуйста, какие типы счетчиков полностью соответствуют перечисленным требованиям оптового рынка электроэнергии?

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7573
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Счетчик для ОРЭМ

Сообщение Концерн «Энергомера» » Вт июл 16, 2019 2:13 pm

Добрый день.
Требования:
. Класс точности – не хуже 0,5S по активной электрической энергии. Допускается применять счетчики прямого включения (без применения в составе ИИК измерительных трансформаторов тока и напряжения) с классом точности не хуже 1,0. Выполняется.
3.4.2. Подключение по цифровым интерфейсам для автономного считывания результатов измерений и «Журнала событий», удаленного доступа и параметрирования выполняется
3.4.3. Наличие энергонезависимой памяти для хранения профиля нагрузки с получасовым интервалом на глубину не менее 35 суток (с 01.01.2018 г. – не менее 45 суток), данных по активной и реактивной электроэнергии с нарастающим итогом на начало расчетного периода Выполняется В счетчиках СЕ303R33 –не менее 75 суток , СЕ303S не менее 129 суток
СЕ304- 330 суток, СЕ308-180 суток

. 3.4.4. Наличие энергонезависимых часов, обеспечивающих ведение даты и времени (точность хода не хуже 5,0 с/сут с внешней автоматической коррекцией, работающей в составе СОЕВ) выполняется
3.4.5. [u:2bqz1w6z]Автоматическое ведение «Журнала событий» счетчика, фиксирующего время и даты наступления событий[/u:2bqz1w6z]: ¬ [u:2bqz1w6z]факты связи со счетчиком, приведшие к каким-либо изменениям данных и конфигурации; ¬ факты коррекции времени с обязательной фиксацией времени до и после коррекции или величины коррекции времени, на которую было скорректировано устройство; ¬ формирование обобщенного события (или по каждому факту) по результатам автоматической самодиагностики; ¬ отсутствие напряжения по каждой фазе с фиксацией времени пропадания и восстановления напряжения (обязательно с 01.01.2021); ¬ перерывы питания электросчетчика с фиксацией времени пропадания и восстановления.[/u:2bqz1w6z] Выполняются при коррекции времени . В СЕ303 , СЕ304 ¬ при перезаписи времени дата и время фиксируется , когда произошло , не фиксируется на какое время было изменение.
. 3.4.8. Среднее время наработки на отказ счетчика должно составлять не менее 35 000 часов, время восстановления не более tВ = 3 суток, межповерочный интервал – не менее 8 лет.

Выполняется. Ни на один счетчик не нормируется среднее время восстановления.