Счетчик СЕ303 показывал больший расход чем фактический

Pavel 1
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вт июл 16, 2019 9:54 am

Счетчик СЕ303 показывал больший расход чем фактический

Сообщение Pavel 1 » Вт июл 16, 2019 10:13 am

Нами было замечено, что Счётчик СЕ303 (2009 г/в) на одном из вводов насосной показывает больше на 30 % потреблённой энергии, чем реально потребляет нагрузка. Сняли векторную диаграмму (в одной фазе ток опережал напряжение, в другой наоборот, в третьей почти не было сдвига) ток в одной из фаз был выше в два раза чем в двух других, напряжение по фазам одинаковое. Фактическая нагрузка при этом симметричная (только двигатели 6 кВ).
Счетчик подключен по двухтрансформаторной схеме (ТН - НТМИ). РУ-6 кВ обслуживаем не мы а сетевая организация. После проверки схемы учёта сетевая организация сообщила, что выявилось неправильное подключение одного из ТТ ( начало и конец обмотки якобы были перепутаны). Схема была исправлена, расход пошёл правильный.
Вопрос: как счётчик мог считать расход в большую сторону при таком (неверном) подключении? Возможны ли вообще варианты ошибочного подключения, которые могут привести к такому превышению расхода.

varlok
Сообщения: 489
Зарегистрирован: Вт окт 28, 2008 10:18 pm
Откуда: Perm

Re: Счетчик СЕ303 показывал больший расход чем фактический

Сообщение varlok » Вт июл 16, 2019 12:49 pm

да, возможно, особенно с малым фактическим cos f 0,4-0,6 ..