Сообщение Boris_SS » Ср дек 18, 2019 10:23 am

Счетчик на объекте. После счетчика запитан контроллер, который потребляет не более 2 Вт. Но счетчик упорно показывает ток на фазе А около 4 ампер. Подключали эталонный прибор. Он ток не фиксирует. Из всего количества счетчиков око 70 штук таких уже набралось 5 шт. Ставим Меркурий взамен этого - он не показывает такой ток на фазе А. Ставим Эту энергомеру на другой объект - там тоже не показывает такой ток. Что за мистика?
https://cloud.mail.ru/public/36dK/5aAPeqcuf
https://cloud.mail.ru/public/2sLe/4eg2Twipp
https://cloud.mail.ru/public/eDuY/2wcCTMYKB
https://cloud.mail.ru/public/4HuM/47y8ia4DZ

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 8089
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Несуществующий ток CE303 R33 746 JAZ

Сообщение Концерн «Энергомера» » Вт дек 24, 2019 9:52 am

Добрый день.
Уточните пожалуйста что за контроллер стоит после прибора учета.

varlok
Сообщения: 489
Зарегистрирован: Вт окт 28, 2008 10:18 pm
Откуда: Perm

Re: Несуществующий ток CE303 R33 746 JAZ

Сообщение varlok » Пт дек 27, 2019 9:40 am

видел похожее при установке после счетчика частотного преобразователя для управления двигателем (на КНС)