Семипроводная схема подключения счетчика трансформаторного включения

Xtg1101
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пт апр 17, 2020 8:22 am

Семипроводная схема подключения счетчика трансформаторного включения

Сообщение Xtg1101 » Пт апр 17, 2020 8:41 am

Добрый день!
1. Подскажите запрещено ли использование 7-ми проводной схемы подключения счетчика СЕ303. На клеммной крышке указана 10-ти проводная схема, а в рубрике "часто задаваемы вопросы" указана 7-ми проводная с подключением через испытательную клеммную коробку. Идет спор с сетевой организацией , отказываются допускать учет ввиду использования 7-ми проводной схемы, при этом на явный запрет этой схемы указать не могут.
2. Можно ли в цепях напряжения до счетчика трансформаторного включения устанавливать коммутационный аппарат, сети ссылаются, что в руководстве по эксплуатации счетчика в схеме нет коммутационного аппарата, а у меня этот выключатель предусмотрен конструкцией щита и заводом изготовителем.
Прошу ответить очень нужно.

Михаил_С
Сообщения: 110
Зарегистрирован: Ср май 25, 2011 4:26 pm

Re: Семипроводная схема подключения счетчика трансформаторного включения

Сообщение Михаил_С » Пт апр 17, 2020 10:43 am

Есть два вида 7-проводных схем: 1) с объединением тока и напряжения, 2) с объединением и2. Первая схема дает погрешность на учет, и не выполняется условие пуэ по заземлению тт. Вторая схема имеет место быть. По поводу коммутационного аппарата в цепях напряжения - устанавливается как правило при использовании тн, для его защиты, в 0,4 кВ не устанавливается.

Xtg1101
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пт апр 17, 2020 8:22 am

Re: Семипроводная схема подключения счетчика трансформаторного включения

Сообщение Xtg1101 » Пт апр 17, 2020 11:07 am

Интересует 7-ми проводная схема с объединением И2 ТТ, которая указана тут http://files.energomera.ru/files/08b0eff67d30318e82577dde6c061b2c.pdf
В части коммутационного аппарата, а как же п. 1.5.36 ПУЭ «Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.
Трансформаторы тока, используемые для присоединения счетчиков на напряжении до 380 В, должны устанавливаться после коммутационных аппаратов по направлению потока мощности
»?

Михаил_С
Сообщения: 110
Зарегистрирован: Ср май 25, 2011 4:26 pm

Re: Семипроводная схема подключения счетчика трансформаторного включения

Сообщение Михаил_С » Пт апр 17, 2020 11:34 am

7-проводная схема с объединением И2 ТТ допускается, при условии конечно, если всё правильно собрано и при инструментальной проверке это легко определяется. Если в руководстве по эксплуатации нет данной схемы запросите официально у завода разъяснение.
По поводу 1.5.36 считаю, что имеется ввиду устройство отключения линии в целом, в том числе счетчика и тт, а не только цепей напряжения. Если будет пробой тт и в и1 появится напряжение, то отключение только цепей напряжения не дает гарантии безопасности проведения работ.
ТТ устанавливаются после отключающего устройства.

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 8086
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Семипроводная схема подключения счетчика трансформаторного включения

Сообщение Концерн «Энергомера» » Пн апр 20, 2020 2:25 pm

Добрый день.
1. Использование "7-ми проводной схемы подключения счетчика" ничем не запрещено и использовать ее можно.
2. Согласно п.1.5.36 ПУЭ:
"1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.
Трансформаторы тока, используемые для присоединения счетчиков на напряжении до 380 В, должны устанавливаться после коммутационных аппаратов по направлению потока мощности."
Т.о. коммутационные аппараты могут использоваться, но устанавливаться должны до трансформаторов тока.

ДВК
Сообщения: 33
Зарегистрирован: Пт окт 10, 2014 8:13 pm
Откуда: Ивановская область

Re: Семипроводная схема подключения счетчика трансформаторного включения

Сообщение ДВК » Сб апр 25, 2020 9:02 pm

А почему в паспорте счетчика или в руководстве по эксплуатации электросчетчика нет такой схемы подключения? Всегда напечатана схема 10 проводная. Завод-изготовитель приводит только такую схему!


Вернуться в «Трехфазные многотарифные»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя