Измерения тока

Xinedail
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Пн апр 27, 2020 7:24 am

Измерения тока

Сообщение Xinedail » Пн апр 27, 2020 7:28 am

Добрый день. Появилась проблема,что ток в журнале 2 по тем фазам где подключены светодиодные светильники на жк дисплее превышает ток измеряемый электроизмерительными клещами. Проблема в основном только на тех приборах учёта,где имеются светодиодные светильники. Измерения проводились на се301 и се303 как прямого включения так и полукосвенного включения

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 8089
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Измерения тока

Сообщение Концерн «Энергомера» » Ср май 06, 2020 1:47 pm

Добрый день.
Рекомендуем установить приборы в корпусе S31 или S34, либо заменить на СЕ307.

Xinedail
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Пн апр 27, 2020 7:24 am

Re: Измерения тока

Сообщение Xinedail » Ср май 13, 2020 5:55 am

В большом корпусе s31 и s33 тот же результат.

Михаил_С
Сообщения: 110
Зарегистрирован: Ср май 25, 2011 4:26 pm

Re: Измерения тока

Сообщение Михаил_С » Ср май 13, 2020 10:01 am

Добрый день!
Напишите какие значения показывает счетчик и клещи.

Xinedail
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Пн апр 27, 2020 7:24 am

Re: Измерения тока

Сообщение Xinedail » Ср май 13, 2020 7:26 pm

Каждый раз примерно одно и тоже значение, на клещах 1-3 Ампера, а на приборе учёта 12-15. Такое только на тех фазах,где установлены светодиодные светильники .

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 8089
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Измерения тока

Сообщение Концерн «Энергомера» » Пн май 18, 2020 5:57 pm

Добрый день.
Пришлите пожалуйста заводские номера приборов с которыми проводились исследования.

Михаил_С
Сообщения: 110
Зарегистрирован: Ср май 25, 2011 4:26 pm

Re: Измерения тока

Сообщение Михаил_С » Пн май 18, 2020 10:53 pm

Проводились ли замеры параметров напряжения, активной мощности, коэффициента мощности ВАФом или образцовым счетчиком и сравнение с данными счетчика?
Если да, то какие результаты?
Из практики - в таких случаях проводили замену счетчика по причине самохода, т.к. во всех случаях индикатор также наматывал лишнее, помогало.
Просьба в случае определения иной причины сообщить.

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 8089
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Измерения тока

Сообщение Концерн «Энергомера» » Вт июн 02, 2020 11:49 am

Добрый день.
Сообщите полное название приборов с которыми проводились измерения и их заводские номера.

Вернуться в «Трехфазные многотарифные»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей