проблемы с поверкой!

просто пользователь

проблемы с поверкой!

Сообщение просто пользователь » Чт авг 28, 2003 6:29 pm

Уважаемые специалисты "энергомеры", у нас возникла проблема поверки всех (или почти всех) счетчиков Вашего предприятия.
Начиная с 1999-го года выпуска счетчики в процессе поверки периодически выдают очень большие проценты погрешности(проскакивает какая-то помеха.
при этом все счетчики более ранних выпусков ведут себя в этом смысле безупречно.
работаем мы на ЦУ6800 1993-го г.в.
По причине помех госповерители отказываются принимать счетчики
Еще раз замечу что проблемы только с счетчиками в белых корпусах, т.е все предыидущее модели нареканий не вызывают не зависимо от класса точности и типа
Вы можете посоветовать решение проблемы?
Заранее благодарен
p.s может что то с оптроном?

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7461
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Сообщение Концерн «Энергомера» » Вт сен 02, 2003 8:21 am

В данной ситуации можно предположить, что установка ЦУ6800, которую использует потребитель, не имеет доработки в кабелях подключения телеметрических выходов со счетчиков. Дело в том, что в 1998 году во всех схемах счетчиков была произведена модернизация телеметрического выхода, в части перехода на импортные оптроны, напряжение состояния "замкнуто" которых несколько выше, чем у применяемых ранее отечественных оптронов. В связи с этим, в то же время была введена дополнительная схема подключения выхода счетчиков к установке ЦУ6800 и рекомендована для использования потребителям уже имеющим наши установки. Суть доработки заключается в перепайке контактов в вилке ОНЦ кабеля для подключения телеметрии и установке в разрыв резистора типа С2-33-0,125-1 кОм +-5% по рисунку, приведенному во вложенном файле. При этом настройку уровня приема импульсов телеметрии проводить регуляторами "ФГ" на стендах.
Изображение

Вернуться в «Метрологическое оборудование»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость