Замечания по эксплуатации и обслуживанию ЦУ6800.

Сандуляк Сергей
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Чт май 08, 2003 12:24 pm
Откуда: Кишинев, Молдова

Замечания по эксплуатации и обслуживанию ЦУ6800.

Сообщение Сандуляк Сергей » Пн май 24, 2004 2:55 pm

Установока ЦУ6800 г. Дубоссары № 022 1991 года выпуска.
1. Пульт управления. Схема включения для регулировки трехфазных четырех проводных счетчиков. При увеличении тока в фазе В от нуля до номинального значения по фазам А и С также происходит увеличение тока (соответствующие латры выведены в ноль). Величины токов равны примерно 10-15% от тока величины фазы В. Замеры в токовых цепях стендов показали, что токи действительно присутствуют. Изменение величин токов по фазам А и С приводит к взаимному влиянию на все три фазы, причем увеличение тока в ф. А, к примеру, приводит к уменьшению токов по остальным фазам. Отключение токов фаз А и С на пульте управления (путем вытаскивания соответствующих заглушек), приводит к уменьшению тока фазы В на 10-15%. Проверка появления напряжений на соответствующих латрах (токовых) показала, что напряжения на выходе латров действительно появляется, но вот откуда пока что большая загадка. По информации персонала, работающего на ней, данное явление наблюдается с момента монтажа установки. Беглый осмотр монтажа и сравнение его с принципиальной схемой никаких криминалов не выявили.
Если есть предложения или решения проблемы подскажите, буду благодарен.
2. Фотоголовки. Возможна ли совместная работа фотоголовок на фотодиодах ФД256А с БОИ ДЖЦ5.176.002 (микросхема Д3 AT89C51-24PI).
3. Нужны моточные данные на трансформаторы ДЖЦ5.703.007 , ДЖЦ5.703.006. (Короткозамкнутые витки верояно первичных обмоток, результат очень много дыма и обмотки прогорели полностью. В разное время и на разных установках.).
Несколько замечаний по эксплуатации и обслуживанию ЦУ6800.
В Молдове их более 10 штук. Я обслуживаю 8 из них. 3 установки г. Дубоссары, также 3 установки г. Тирасполь и 2 установки в г. Кишиневе (ГП "Moldelectrica").
Дубоссары.
1.Фотоголовки.
ЦУ6800 введены в эксплуатацию в 2003 году. За год эксплуатации вышли из строя более 50% фотодиодов ФД256А, причем не потеря светочуствительности, а полный выход из строя (либо обрыв, либо короткое). Для сравнения в г. Тирасполе установки эксплуатируются с 2000 года и за это время вышло из строя порядка 10% фотодиодов.
Новые фотоголовки (с видимым источником света) не улучшили работу, а наоборот работать стало сложнее. Во-первых очень неудобно работать регулировочным резистором. Во-вторых очень большая чувствительность к изменению освещенности помещения и практически невозможно настроить фотоголовку если на диске индукционного счетчика имеются скосы (характерная конструкция однофазных индукционных счетчиков). Освещение помещений, где установлены установки, оборудовано в соответствии с рекомендациями из документации на установку.
2. Пульт управления ЦУ6800 № 20075 на провод 1А, в жгуте измерительного трансформатора фазы В, надет маркировочный кембрик 2,5А, а на провод 2,5А -1А. Что привело к неправильной работе на пределах 1А и 2,5А. Надеюсь, что это частный случай.
3. Пульт управления, перключатель сдвига фаз(ПМОФ90-111111/1 Д42(S1 по схеме). Схема включения для регулировки трехфазных счетчиков. При переходе с режима работы "1" на режим работы "0,5" или наоборот, погрешности поверяемых счетчиков возростают до 15-20%, образцовый счетчик (ЦЭ6806-01)также отображает увеличенную мощность, но токи и напряжения неизменяются. Выйти из сложившейся ситуации удалось путем переключения переключателя сдвига фаз с "дожимом" в сторону переключения. Этот эффект наблюдается на двух установках (Дубоссары) смонтированных в 2003 году. Одна из них выпущена в 2002 году , а другая в начале 2003.
Тирасполь.
Пульт управления. Короткое замыкание между напряженческими проводами фазы В и нуля в жгуте проводов от разъема-заглушки "Напряжение" к клеммам напряжения. Результат - выгоревший латр, оплавленные провода в жгуте. Причин несколько, но основные попробую описать.
1. При изготовлении жгута провода в нем перетянуты крепежной ниткой.
2. Провода в жгуте без двойной изоляции.
3. Сечение проводов в жгуте не сравнимо мало с сечением отходящих проводов к стендам.(Все негативы в одно место, оно и не выдержало).
Рекомендую всем эксплуатирующим ЦУшки не поленится, разобрать этот жгут и надеть на провода кембрики соответствующей длины, а еще лучше заменить их на провода с большим сечением и двойной изоляцией.
4. Отсутствие защиты от коротких замыканий в выходных цепях напряжения.
С уважением С. Сандуляк

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7462
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Сообщение Концерн «Энергомера» » Ср июн 23, 2004 3:55 pm

Добрый день. По Вашим вопросам сообщаем:
1. Установка ЦУ6800 № 022 выпуска 1991 г.
Исходя из представленной Вами информации можем предположить следующее: неправильное подключение трансформаторов И561, нарушение изоляции в жгутах и трансформаторах Т18, Т19, Т17. При условии, что переключатели j ГРУБО и jТОЧНО находятся в положении "6".
Если переключатели j ГРУБО и jТОЧНО в другом положении, изменение тока в остальных фазах происходит правильно, т.к. обмотка Т17 - фаза А- включена в цепь "Фазы С", а обмотка Т18 - фаза В - включена в цепь "Фазы А". Обмотка Т19 - фаза С- включена в цепь "Фазы В".
В данном случае баланс тока по каждой фазе устанавливается автотрансформатором.
2. Фотоголовка
Фотоголовка на фотодиодах ФД256А выпускалась с ноября 2002 г. по декабрь 2003 г.
В настоящее время она заменена на фотоголовку с двумя светодиодами и фототранзистором. Инструкцию по работе с фотоголовкой прилагаем
http://www.energomera.ru/documentations ... cu6800.pdf
Фотоголовка ИНЕС.423141.005-00 используется в ЦУ6800, где установлен БОИ ДЖЦ5.176.002. Фотоголовка ИНЕС.423141.005-04 используется в ЦУ6800, где установлен БОИ ИНЕС.467841.003.
3. Трансформаторы ДЖЦ5.703.007 и ДЖЦ5.703.006 необходимо заказать на нашем заводе. При заказе трансформатора ДЖЦ5.703.007 сделать запись "ДЖЦ5.703.007 Э 1991".

По установке ЦУ6800.
1. Информацию по фотоголовкам см. выше.
2,3. С июля 2003 г. пульт установки ЦУ6800 модернизирован, взамен переключателей ПМОФ установлены переключатели ПК16, увеличено сечение проводов жгута в цепях измерительного напряжения. По каждой фазе в цепи измерительного напряжения устанавливается автомат защиты. Ток срабатывания автомата 18 - 20 А.

Для дальнейших консультаций по эксплуатации оборудования Вы можете обращаться напрямую к зам. начальника ОСС КБ Виктору Владимировичу Петрову по адресу kb-pvv@energomera.ru