Нужна помощь в настройке и программировании счетчика ЕС 301

Сергей

Нужна помощь в настройке и программировании счетчика ЕС 301

Сообщение Сергей » Пт май 28, 2010 6:16 pm

1. Купил счетчик ЕС 301 б/у для замера части от поступающей мощности.
Где скачать программу настройки ЕС 301, что бы настороить его так же как основной счетчик и как обнулить показатели бывшего пользователя?

2. Если у меня не оптимальный баланс нагрузки по фазам, то его можно отбалансировать только перекоммутацией на щитке и в коробках и/или перенастройкой счетчика для регулировки параметров каждой фазы (если конечно такое в принципе возможно)?

Заранее спасибо.

igorplaksin
Сообщения: 263
Зарегистрирован: Вт янв 21, 2003 7:10 pm
Откуда: Владикавказ

Сообщение igorplaksin » Пт май 28, 2010 11:02 pm

1.Программу моожго скачать с сайта Концерна, счетчики--программное обеспечение-AdminTools. Скачать нужно и последнюю версию РО и сервис-пакеты
2.В любом случае Вам необходимо принимать меры к устранению перекоса фаз - для перенастройки счетчика для регулировки параметров необходимы права завода-изготовителя.

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7462
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Нужна помощь в настройке и программировании счетчика ЕС

Сообщение Концерн «Энергомера» » Вт июн 01, 2010 3:18 pm

Сергей писал(а):1. Купил счетчик ЕС 301 б/у для замера части от поступающей мощности.
Где скачать программу настройки ЕС 301, что бы настороить его так же как основной счетчик и как обнулить показатели бывшего пользователя?

2. Если у меня не оптимальный баланс нагрузки по фазам, то его можно отбалансировать только перекоммутацией на щитке и в коробках и/или перенастройкой счетчика для регулировки параметров каждой фазы (если конечно такое в принципе возможно)?

Заранее спасибо.


Здравствуйте.
1.Бесплатную программу для работы со счетчиком можно скачать с сайта Концерна. Процедура обнуления накапливаемых параметров счетчика описана в руководстве по эксплуатации в разделе «Конфигурирование счетчика».
2.Счетчик ведет учет потребляемой энергии и измеряет параметры сети, индицирует их и выводит через интерфейс. Счетчик не может сам оптимизировать баланс нагрузки по фазам. На основе его показаний можно строить систему оптимизации, задействуя при этом, кроме внешних устройств управления, реле управления самого счетчика.