Сообщение mikki » Чт дек 27, 2012 7:20 pm

Здравствуйте , помогите пожалуйста разобраться в следующей проблеме.
При переключении переключателя на cos 0.8 пропадает напряжение фазы В, если сам переключатель исправен в чем может быть причина?

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7382
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Сообщение Концерн «Энергомера» » Сб дек 29, 2012 8:50 am

Добрый день.
Проверьте исправность цепей и обмотки с выводами 5-6 трансформатора Т2 пульта.