Страница 1 из 1

СЕ601

Добавлено: Пт мар 27, 2015 12:37 pm
hklebnicov
Здравствуйте, в описании к прибору СЕ601 на Вашем сайте написано:
возможность пофазной проверки правильности подключения трехфазных электросчетчиков (по измеренным значениям коэффициента мощности)
Вопрос: какие счетчики имеются ввиду, прямого включения или с ТТ?
какой алгоритм действий и где можно об этом почитать.
Спасибо.

Добавлено: Пн мар 30, 2015 9:31 am
Концерн «Энергомера»
Добрый день.
Проверка правильности подключения трехфазных четырехпроводных счетчиков (непосредственного подключения или трансформаторных) может быть проведена путем контроля направления потока энергии по значениям коэффициента потребляемой мощности в каждой из фаз счетчика. В бытовом секторе значения коэффициентов мощности в каждой из фаз должны быть положительными. Измерения производить, поочередно подключая прибор СЕ601 к каждой из фаз контролируемого счетчика. При этом параллельную цепь прибора включать параллельно с параллельной цепью счетчика, последовательную цепь прибора - последовательно с последовательной цепью счетчика. При подключении проводников и токовых клещей необходимо строго соблюдать фазировку.