Страница 1 из 1

Погрешность ПУ

Добавлено: Пн апр 20, 2015 6:22 pm
hklebnicov
Здравствуйте, относительная погрешность счетчика со знаком минус (замер с помощью СЕ601) в чью пользу абонента или эн.снабжающей оргнизации? Счетчик не досчитывает или пересчитывает?

Добавлено: Пн апр 20, 2015 9:22 pm
ДВК
В сторону счетчика. :shock:

Добавлено: Вт апр 21, 2015 3:17 pm
hklebnicov
ДВК писал(а):В сторону счетчика. :shock:

голова у тебя в сторону счетчика :D

Уважаемы Концерн Энергомера, вопрос открыт.
Спасибо.

Добавлено: Вт апр 21, 2015 8:47 pm
ДВК
hklebnicov писал(а):
ДВК писал(а):В сторону счетчика. :shock:

голова у тебя в сторону счетчика :D
Так не ужели не понятно, так математика.
:lol:

Добавлено: Пт апр 24, 2015 12:13 pm
Концерн «Энергомера»
Добрый день.
Прибор СЕ601 считает относительную погрешность измерения энергии в процентах. Формула относительной погрешности выраженной в процентах:
(Wизм – Wэт)/Wэт х 100 (%)
Где:
Wизм – энергия измеренная проверяемым счетчиком,
Wэт – энергия измеренная эталонным прибором (СЕ601).
Отсюда следует, что отрицательная погрешность возможна при Wизм < Wэт. То есть, счетчик недосчитывает (считает в пользу абонента).