подскажите какую схему из РЭ можно использовать для прибора ce602m-100k что бы проверить схему подключения счетчика к трехфазной 3 проводной сети с помощью трех ТН и двух ТТ?

Re: ce602m-100k

Добавлено: Ср янв 25, 2017 12:23 pm
Концерн «Энергомера»
Добрый день!
Подключение прибора СЕ602М с токовыми клещами к трехфазной трехпроводной сети, содержащей 3 ТН и 2 ТТ, при проверке погрешностей трехфазных трехпроводных счетчиков, должно производиться в соответствии с рисунками А.6, А.7 руководства по эксплуатации. При этом в окне "Настройки измерений" должна быть выбрана схема включения прибора СЕ602М - 3Ф3П.
Допустимо подключение и по схемам, приведенным на рисунках А.9, А.10. Но, при этом, в окне "Настройки измерений" должна быть выбрана схема включения 3Ф4П.
Приносим извинения, в руководстве по эксплуатации допущены опечатки в части указаний, на рисунках, схем подключений.

Re: ce602m-100k

Добавлено: Чт фев 02, 2017 9:24 am
novikov34
если в РЭ содержатся ошибки, просьба сообщить где можно взять актуальное?

Re: ce602m-100k

Добавлено: Чт фев 02, 2017 4:26 pm
Концерн «Энергомера»
Обновленное руководство будет в ближайшее время размещено на сайте.

Re: ce602m-100k

Добавлено: Пн фев 06, 2017 4:15 pm
Концерн «Энергомера»
Добрый день!
Исправленные схемы можно посмотретьпо ссылке.

Re: ce602m-100k

Добавлено: Пн фев 06, 2017 5:57 pm
Концерн «Энергомера»
Уважаемый Иван Иванович! Ответ от марта 2007 года на сайте правильный, т. к. межповерочный интервал в 16 лет для счетчика ЦЭ6803 был установлен во второй половине 2007 г.
По ссылке h-t-t-p://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/11/view.aspx?num=gBpWzIpWzIbK
на сайте Росстандарта подтверждение сказанного.

Re: ce602m-100k

Добавлено: Пт фев 10, 2017 4:33 pm
novikov34
[quote="Концерн «Энергомера»"]Добрый день!
Исправленные схемы можно посмотреть[url=http://files.energomera.ru/files/b8224e868d3bd05c07c5dda44a0f4994.pdf]по ссылке[/url].[/quote]

Просьба помочь
h-t-t-p://incotexcom.ru/doc/Docum_M234ARTM.zip рис. Б.5 Схема подключения счетчика к трех фазной трехпроводной сети с помощью трех трансформаторов напряжения и двух трансформаторов тока. Подойдет ли схема из РЭ Рисунок А.6 с настройкой 3Ф4П и подключении Ноля для СЕ602М ? именно в этом варианте прибор показал наименьшую погрешность счетчика. Если я не прав поправьте пожалуйста какую схему можно использовать для Б.5

Re: ce602m-100k

Добавлено: Ср фев 15, 2017 5:39 pm
Концерн «Энергомера»
Добрый день!
Предложенный Вами вариант даст не корректные результаты.
Должен использоваться любой из 2-х вариантов:
- схема по рисункам А.6 или А.7 руководства по эксплуатации, схема включения в окне "Настройки измерений" 3Ф3П;
- схема по рисункам А.9 или А.10 руководства по эксплуатации, схема включения в окне "Настройки измерений" 3Ф4П.
В схемах по рисункам А.6 и А.7 допустимо подключение нейтрали цепи напряжения к клемме "U0" прибора СЕ602М. Это не отразится на результате определения погрешности.
При использовании схем по рисункам А.9 или А.10 (в окне "Настойки измерений" - 3Ф4П), подключение токовых клещей производить следующим образом:
- токовыми клещами фазы 1 прибора СЕ602М контролировать ток последовательной цепи фазы 1 проверяемого счетчика, при этом клещи должны быть сориентированы так, чтобы стрелка на них была направлена от клеммы "И1" ТТ1 к клемме 1 проверяемого счетчика ;
- токовыми клещами фазы 3 прибора СЕ602М контролировать ток последовательной цепи фазы 3 проверяемого счетчика, при этом клещи должны быть сориентированы так, чтобы стрелка на них была направлена от клеммы "И1" ТТ2 к клемме 7 проверяемого счетчика;
- токовыми клещами фазы 2 контролировать ток последовательной цепи фазы 2 проверяемого счетчика, при этом клещи должны быть сориентированы так, чтобы стрелка на них была направлена от общей точки вторичных обмоток ТТ1 и ТТ2 к клемме 4 проверяемого счетчика.