Неисправен ЦЭ6802

умл
Сообщения: 20
Зарегистрирован: Пт окт 30, 2015 8:47 pm

Re: Неисправен ЦЭ6802

Сообщение умл » Пт фев 17, 2017 3:32 pm

Спасибо! Очень жаль, что нет шлейфа.

умл
Сообщения: 20
Зарегистрирован: Пт окт 30, 2015 8:47 pm

Re: Неисправен ЦЭ6802

Сообщение умл » Вт фев 21, 2017 9:16 am

Добрый день! Попробовали варианты ремонта, предложенные Вами (На плате контролера проверьте электролитические конденсаторы, установите на шины питания 4 (общий) и 26 (+5В) микросхемы DD7 керамический конденсатор 0,1 мкФ, можете попробовать повесить на вывод 23 емкость 10пФ). Результата нет, неисправность осталась. Иногда , вместе со сбросом, пропадает индикация и не реагирует на нажатие кнопок на панели управления. В режиме измерения мощности работает намного дольше, чем в режиме измерения погрешности. Т.к. вариантов отправки в ремонт у нас нет, прошу не отказать в виртуальной помощи. Спасибо!

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7072
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Неисправен ЦЭ6802

Сообщение Концерн «Энергомера» » Вт фев 28, 2017 5:32 pm

Добрый день.
1-Если есть фен откинуть переднюю панель на плате пульт оператора в рабочем состоянии прогреть процессор ВЕ35 (уточнить по схеме) если при нагревании пропадает индикация заменить процессор,

2-достать контролер установить на ремонтную также на работающем приборе по очереди прогревать микросхемы и выявить неисправную. Лучший вариант произвести ремонт на заводе.

Tda
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Чт мар 02, 2017 3:12 pm

Re: Неисправен ЦЭ6802

Сообщение Tda » Чт мар 02, 2017 3:19 pm

Здравствуйте, точна такая же проблема описываемая автором темы, завтра буду побывать что посоветовали, но сомневаюсь что поможет, грел феном и контроллер( плата рядом с блоком питания) и плату оператора( на лицевой панели) , Блок питания и все платы на которые дует вентилятор!
Без вентилятора вообще работает минут 5-10 и зависает!
Проверены все конденсаторы.. Все напряжения на блоках питания, голову уже сломал, подскажите...

Tda
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Чт мар 02, 2017 3:12 pm

Re: Неисправен ЦЭ6802

Сообщение Tda » Чт мар 02, 2017 3:47 pm

Tda писал(а):Здравствуйте, точна такая же проблема описываемая автором темы, завтра буду побывать что посоветовали, но сомневаюсь что поможет, грел феном и контроллер( плата рядом с блоком питания) и плату оператора( на лицевой панели) , Блок питания и все платы на которые дует вентилятор!
Без вентилятора вообще работает минут 5-10 и зависает!
Проверены все конденсаторы.. Все напряжения на блоках питания, голову уже сломал, подскажите...

Дополню..
Происходит не сброс, а именно зависание счёта , это происходит как на измерении напряжения на фазах, измерение мощности при измерении погрешности, показания перестают меняться, пропадает звуковой сигнал при замере,

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7072
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Неисправен ЦЭ6802

Сообщение Концерн «Энергомера» » Пн мар 06, 2017 3:45 pm

Проверьте в источнике питания +5В и +12В
На плате контролера :
Установите между выводами 13 D1 и 7 D1 емкость 2000 пФ, между выводами 3 и 7 , 6 и 7 D8 емкость 220пФ ,
На выводы питания микросхем DD10, DD7, DD9, D8 и общей установите дополнительные емкости 0,1- 1мкФ.
Если не поможет . отправьте счетчик на завод.

Tda
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Чт мар 02, 2017 3:12 pm

Re: Неисправен ЦЭ6802

Сообщение Tda » Вт мар 14, 2017 7:47 am

Концерн «Энергомера» писал(а):Проверьте в источнике питания +5В и +12В
На плате контролера :
Установите между выводами 13 D1 и 7 D1 емкость 2000 пФ, между выводами 3 и 7 , 6 и 7 D8 емкость 220пФ ,
На выводы питания микросхем DD10, DD7, DD9, D8 и общей установите дополнительные емкости 0,1- 1мкФ.
Если не поможет . отправьте счетчик на завод.


Спасибо.
Относительно помогли конденсаторы, реже стал зависать но все равно бавает через 2-3 часа зависает ( не уходит в калибровку а именно зависает) , помогает кнопка- сброс, вводишь заново данные и продолжает работу.
Может ещё что подскажите?)

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7072
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Неисправен ЦЭ6802

Сообщение Концерн «Энергомера» » Ср мар 15, 2017 3:00 pm

Добрый день!
Зависание счетчика связано с работой микропроцессора, необходимо выяснить на каком шаге он зависает. Выяснить удаленно это невозможно,
пока конкретно что-то предложить не имеем возможности.

умл
Сообщения: 20
Зарегистрирован: Пт окт 30, 2015 8:47 pm

Re: Неисправен ЦЭ6802

Сообщение умл » Вт май 30, 2017 2:17 pm

Добрый день! Ремонтируем счетчик ЦЭ6802. Столкнулись с несоответствием принципиальной схемы контроллера (Б10). В нашем варианте в блоке отсутствуют следующие микросхемы - D13; D15-D19; D21-D23, а на схеме они есть. Прошу Вас выслать актуальную принципиальную схему блока Б10. Год выпуска счетчика - 1999. Прошу Вас рассмотреть возможность покупки у Вас платы контроллера (блок Б10) для нашего счетчика. Спасибо!

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7072
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Неисправен ЦЭ6802

Сообщение Концерн «Энергомера» » Чт июн 01, 2017 5:24 pm

Добрый день!
Направляю Вам откорректированную схему на контролер, Поставить Вам новый контролер не имеем возможности, можем произвести ремонт Вашего контролера.

Вернуться в «Метрологическое оборудование»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя