проверка счетчика прибором 602М-100К

novikov34
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Пн ноя 12, 2007 1:47 pm

проверка счетчика прибором 602М-100К

Сообщение novikov34 » Ср дек 13, 2017 12:25 am

Добрый день!
прошу прокомментировать данное решение и пояснить можно ли применять прибор 602М-100К для проверки счетчиков с классом точности 0,5S и 1 при использовании токовых клещей??

ООО «Анкор» обратилось в адрес ООО «КИЭП ЭНЕРГОМЕРА» с запросом о возможности использования прибора СЕ602-400К при проведении проверки прибора учета типа ЦЭ68038М с заводским номером 009081051003612.
ООО «КИЭП ЭНЕРГОМЕРА» письмом от 09.11.2015 № ИС-15-0305Ю сообщило, что определять погрешность счетчика ЦЭ68038М прибором Энергомера СЕ602-400К некорректно. Прибор учета типа ЦЭ68038М имеет класс точности 1.0 и использование прибора Энергомера СЕ602-400К, содержащего датчики тока – токовые клещи, для проверки приборов класса точности 1.0 не допустимо.
Таким образом, прибор Энергомера СЕ602-400К не пригоден к применению в отношении счетчика типа ЦЭ68038М, имеющего класс точности 1.0, следовательно, АО «НЭСК-электросети» произведена проверка прибора учета ООО «Анкор» ненадлежащим средством измерения, не допущенным к проверке приборов с классом точности 1.0 (данные выводы ООО «КИЭП ЭНЕРГОМЕРА» отражены в решении Арбитражного суда Краснодарского края по делу № А32-42936/2015 как правомерными)

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7072
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: проверка счетчика прибором 602М-100К

Сообщение Концерн «Энергомера» » Ср дек 13, 2017 3:42 pm

По ГОСТ 22261-94 п.7.12, соотношение пределов допускаемых значений характеристик погрешности рабочего эталона и испытуемого средства измерений не должны превышать 1/3. СЕ 602М – 100К имеет погрешность измерения энергии при измерении токовыми клещами +/- 1% для диапазона тока 1÷100 А (таблица 2.12 руководства по эксплуатации http://www.energomera.ru/documentations ... 02m_re.pdf ). Таким образом проводить проверку счётчиков с классом точности 0,5S прибором СЕ 602М – 100К с помощью токовых клещей нельзя.

GerEa
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Сб апр 07, 2018 12:46 am

проверка счетчика прибором 602М 100К

Сообщение GerEa » Ср апр 11, 2018 6:27 am

Я думаю, что Вы не правы. Предлагаю это обсудить.
https://www.tvoe-nebo.ru/

Михаил_С
Сообщения: 103
Зарегистрирован: Ср май 25, 2011 4:26 pm

Re: проверка счетчика прибором 602М-100К

Сообщение Михаил_С » Ср апр 11, 2018 8:50 am

Концерн «Энергомера» писал(а):По ГОСТ 22261-94 п.7.12, соотношение пределов допускаемых значений характеристик погрешности рабочего эталона и испытуемого средства измерений не должны превышать 1/3. СЕ 602М – 100К имеет погрешность измерения энергии при измерении токовыми клещами +/- 1% для диапазона тока 1÷100 А (таблица 2.12 руководства по эксплуатации http://www.energomera.ru/documentations ... 02m_re.pdf ). Таким образом проводить проверку счётчиков с классом точности 0,5S прибором СЕ 602М – 100К с помощью токовых клещей нельзя.


Добрый день!
Согласно Вашему объяснению для проверки счетчиков кл.т. 0,5s и 1 на токах 1÷100 А при измерении токовыми клещами можно использовать только СЕ602М-120ПК или СЕ602М-120СК?

Вернуться в «Метрологическое оборудование»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость