Страница 1 из 1

ЦУ6800 и Энергомонитор

Добавлено: Пт окт 12, 2018 6:20 pm
ГАВ
Добрый день! Прошу помощи!
Имеется установка ЦУ 6800И с образцовым счетчиком ЦЭ 6806-0,2.
Могу ли я поверять счетчики класса точности 0,5 следующим способом:
1. Подключаю к установке образцовый счетчик Энергомонитор 3.1 КП и поверяемый счетчик КТ 0,5.
2. Телеметрический выход поверяемого счетчика подключаю к Энергомонитору 3.1 КП и по нему определяю погрешность и другие параметры.
Таким образом, образцовый счетчик ЦЭ 6806 и вычислитель установки ЦУ 6800, в процессе поверки не участвуют, установка используется как источник тока и напряжения.
Спасибо!

Re: ЦУ6800 и Энергомонитор

Добавлено: Ср окт 17, 2018 9:11 am
test777
Добрый день.
Да, можете поверять по такой схеме.