Большая погрешность при проверке образцовым СЕ-602

Михаил Бизяев
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Ср окт 24, 2018 8:50 am

Большая погрешность при проверке образцовым СЕ-602

Сообщение Михаил Бизяев » Ср окт 24, 2018 10:05 am

Добрый день.
При проведении проверки счетчика ЦЭ6803ВМ 5(1-7,5) 3х220/380 образцовым прибором СЕ-602100к была показана погрешность 306% при мощности 547 Вт. Схема собрана с нарушениями, перепутаны И1 и И2. После изменения направления тока клещами значение мощности изменило полярность - 431 Вт, погрешность 355%.
Возможны ли такие значения погрешности и если да, то чем они могут быть вызваны. Даже при неисправности всех измерительных ТТ счетчика погрешность по идее не может быть более 100% причем со знаком "-". Могу переслать фото.

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7679
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Большая погрешность при проверке образцовым СЕ-602

Сообщение Концерн «Энергомера» » Чт окт 25, 2018 5:30 pm

Добрый день.
Необходимо убедиться что в приборе СЕ602 стоит схема трех фазная четырех проводная, убедится в правильности измерения прибором токов, напряжений, мощности, коэффициент трансформации должен быть равен 1, что постоянная поверяемого прибора правильно соответствует той которую ввели в СЕ602.

Вернуться в «Метрологическое оборудование»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость