Считывание данных со счетчика ЦЭ6850 с помощью УСП6800

King
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Чт авг 18, 2005 3:32 pm

Считывание данных со счетчика ЦЭ6850 с помощью УСП6800

Сообщение King » Чт авг 18, 2005 3:45 pm

Помогите кто знает! Долгое время считывались данны со счетчика ЦЭ6850 с помощью чудоприбора УСП6800 до тех пор пока не понадобилось подключить к счетчику модем через преобразователь интерфейсов RS232/RS485. Следует отметить, что поскольку модем не умеет менять скорость в процессе работы по COM-порту, то пришлось изменить начальную скорость работы счетчика и сделать ее равной рабочей, а, именно, 9600 кбит/с. После этого УСП перестало считывать показания со счетчика. После долгих усилий удалось понять чего именно ей надо. Т.е. поменяли в УСП начальную скорость работы с 300 до 9600 кбит/с. Данные вроде считались в УСП, но вот при выгрузке их в компьютер в конфигуратор оказалось, что они нулевые. В чем тут проблема, и как ее решить? Хочу также сказать, что кроме начальной скорости работы счетчика поменялся и его адрес, влияет ли это на то что УСП перестало корректно работать со счетчиком? Кроме этих двух параметров ничего в счетчике не поменялось.

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7634
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Сообщение Концерн «Энергомера» » Пн авг 22, 2005 8:51 am

Вы абсолютно правильно поменяли начальную скорость в счетчике для работы с модемом, а затем начальную скорость в УСП, для работы со счетчиком с измененной начальной скоростью. Остается выяснить: данные со счетчика в УСП все-таки считались или вроде считались?
Внимательно посмотрите какие сообщения выдаются на табло счетчика и УСП при выполнении этой операции.
Если сообщений об ошибке не выдавал ни счетчик, ни УСП, то все должно быть нормально. Еще раз сравните данные, отображаемые на табло счетчика и выгруженные в компьютер. Если результат будет отрицательным, пришлите в наш адрес информацию, считанную непосредственно со счетчика (с помощью ноутбука, например) и выгруженную с УСП. Смена адреса не влияет на работу счетчика с УСП.

King
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Чт авг 18, 2005 3:32 pm

Сообщение King » Пн авг 22, 2005 9:14 am

Спасибо, вроде как уже разобрались.
Просто программа, которой пытались считать данные в УСП делает это некорректно, кстати почему так я до сих пор не понял. УСП было считано два профиля: 1- с начальной скоростью работы счетчика 9600 кбит/с, 2- с начальной скоростью 300 кбит/с. Попробывал прям на объекте считать данные с УСП с помощью ноутбука и установленного на нем конфигуратора 3.0.1.1 - все прошло удачно. Оба профиля считались и были практически идентичны (разница за счет времени считывания и перепрограммирования скорости счетчика и как следствие увеличение потребления за это время на действующем объекте). Но потом, когда приехали в сбыт энергоснабжающей организации и попробовали считать профили с УСП какой-то специальной программой, предназначенной для работы только с УСП выяснилось, что она смогла правильно обработать только профиль считанный последним. Первый профиль при формировании отчета либо довал ошибку, либо открывался с пустыми данными. Отсюда я сделал заключение, что это глюки программного обеспечения.

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7634
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Сообщение Концерн «Энергомера» » Вт авг 23, 2005 3:41 pm

Уважаемый King!
Советуем Вам переустановить программное обеспечение, последнюю версию
которого Вы можете найти на нашем сайте по адресу:
http://www.energomera.ru/software/CeTools , но помните о том, что при
переустановке программы пароли на чтение/запись остаются не изменными.
Мы рады были помочь Вам в решении данного вопроса! Наш Концерн
стремится к тому, чтобы ни один вопрос клиента не остался без ответа. В будующем мы надеемся на такое-же плодотворное сотрудничество и готовы ответить на все Ваши вопросы любой сложности.
Советуем Вам чаще посещать наш сайт по адресу: www.energomera.ru , на
котором Вы можете найти очень много полезной для Вас информации, а
также ответы на многие вопросы, возникающие в процессе эксплуатации
продукции ОАО "Концерн Энергомера".

Вернуться в «Метрологическое оборудование»

Кто сейчас на конференции