Посоветуйте какой щит учета можно смонтировать на опоре

Linnik
Сообщения: 13
Зарегистрирован: Вс май 26, 2013 5:36 pm

Посоветуйте какой щит учета можно смонтировать на опоре

Сообщение Linnik » Чт июн 06, 2013 8:01 am

Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста какой щит учета (счетчик СЕ 101) можно смонтировать на опоре с минимальным кол-во оборудования в нем. А разделение PEN проводника на N проводник и РЕ проводник уже будет на вводе в жилой дом. :)

Linnik
Сообщения: 13
Зарегистрирован: Вс май 26, 2013 5:36 pm

Сообщение Linnik » Вт июн 18, 2013 6:50 am

Прошу ответить Концерн «Энергомера» :)

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7077
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Сообщение Концерн «Энергомера» » Пт июн 21, 2013 3:10 pm

Здравствуйте. Спасибо за обращение.
Оптимальным по цене будет использование щитков серии ЩКВН У1. При заказе необходимо дополнительно в заявке указать - с креплением на опору.
При использовании счетчиков СЕ 101, модификация R5 – корпус щитка ЩКВН11 У1 с креплением на опору.
При использовании счетчиков СЕ 101, модификация S6 или S10 – корпус щитка ЩКВН31 У1 с креплением на опору.

Linnik
Сообщения: 13
Зарегистрирован: Вс май 26, 2013 5:36 pm

Сообщение Linnik » Пн июн 24, 2013 6:20 pm

Спасибо за ответ. Разъясните, пожалуйста, куплен кабель двух проводной от опоры до изоляторов на доме. Получается что надо купить трех проводной кабель, так как согласно включения счетчика необходимо разделить РЕN проводник до него ?

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7077
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Сообщение Концерн «Энергомера» » Вт июн 25, 2013 4:53 pm

Добрый день.
PEN- проводник - это совмещенный провод в котором совмещены PE- проводник и N -проводник.
Разделение проводника на PE и N проводники происходит до счетчика на шинке PEN на которую приходит PEN проводник и с которой уходит PE проводник без разрывов в дом и N- проводник идущий на счетчик, с него на выключатель (группу выключателей в зависимости от Вашей схемы электроснабжения).

Linnik
Сообщения: 13
Зарегистрирован: Вс май 26, 2013 5:36 pm

Сообщение Linnik » Чт июл 04, 2013 1:15 pm

Спасибо за ответ. надо будет купить кабель с тремя проводниками. :)