Оперативная панель в щите КШ5М-652-ПО

Сообщение Константин201406 » Пн июн 09, 2014 2:00 pm

Здравствуйте.
Хочу установить в щите КШ5М-652-ПО счётчик, два автоматических выключателя (до и после счётчика) и трансформаторы тока. Для ограничения доступа хочу использовать оперативную панель. В этом шкафу в панели уже вырезаны отверстия под электрооборудование или их необходимо вырезать в соответствии с расположением электрооборудования внутри шкафа? И имеется ли предусмотренная заводом возможность опломбирования оперативной панели?

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7072
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Сообщение Концерн «Энергомера» » Ср июн 11, 2014 3:08 pm

Добрый день.
В корпусах серии КШ5М отверстия необходимо вырезать в соответствии с расположением электрооборудования. Пломбировка оперативной панели предусмотрена по умолчанию, т.е. имеется пломбировочный винт и место под пломбировку. При заказе от 100 шт., возможно изготовление корпусов с необходимыми отверстиями под требования заказчика.