Как понять, что ОИН 1 сработал

Sham
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Ср июн 17, 2020 10:31 am

Как понять, что ОИН 1 сработал

Сообщение Sham » Ср июн 17, 2020 10:33 am

Добрый день.
Собственно, вопрос в теме.
У ОИН 1 нет никакой индикации, прибор одноразовый, как понять, что он сработал и требует замены?

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 8039
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Как понять, что ОИН 1 сработал

Сообщение Концерн «Энергомера» » Чт июн 18, 2020 10:02 am

Добрый день.
При срабатывании (перегрев и сплавление варистора) ОИН-1 замыкает через себя фазу на ноль, что приводит к срабатыванию автомата защиты, установленного перед ОИН-1. Проверить незамкнутый новый ОИН возможно измерением тока при напряжении 275 В, приложенном к ограничителю. Потребляемый ток не должен превышать 1 мА (действующее значение).