Номинальный отключающий ток УЗО

Сергей ВК

Номинальный отключающий ток УЗО

Сообщение Сергей ВК » Пн дек 29, 2003 4:45 pm

Я приобрел себе новую бытовую электроплиту, мне посоветовали установить УЗО.
Скажите, пожалуйста, каков должен быть номинальный отключающий ток УЗО?

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 8086
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Сообщение Концерн «Энергомера» » Ср дек 31, 2003 10:30 am

При подключении бытовой электроплиты, установленной в квартире, следует использовать отдельную электрическую цепь, которая должна иметь нулевой защитный проводник для заземления корпуса электроплиты.
Новая электроплита может имеет ток утечки не более 10 мА, но после воздействия повышенной влажности (при вводе в эксплуатацию) ток утечки может увеличиваться до 15 мА. Потому УЗО должно иметь (в соответствии с ПУЭ) номинальный отключающий дифференциальный ток не менее 45 мА и должно защищать только указанную электрическую цепь с одной электроплитой.
Мы рекомендуем Вам установить УЗО-ВАД2 производства Концерна с номинальным отключающим дифференциальным током 100 мА.
Это позволит предотвратить нежелательные срабатывания устройства при повышенной влажности, при старении изоляции, при случайном кратковременном повышении тока утечки.
Номинальный ток устройства должен соответствовать номинальному току электроплиты (в оснновном это 16А или 25А).

Подробнее об устройстве можно узнать на нашем сайте по
адресу: http://www.energomera.ru/products/uzo/uzo-vad2

WillMoN
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Вс июн 14, 2020 12:03 pm
Откуда: Россия
Контактная информация:

Номинальный отключающий ток УЗО

Сообщение WillMoN » Пн июн 15, 2020 9:00 pm

В идеале, да: потенциал между нулем и землей =0. Ноль и земля имеют соединение ДО УЗО в вашем случае ДИФа - в ВРУ вашего дома, если живете в многоэтажке. В случае замыкания нуля и земли в квартире в цепи УЗО это будет утечкой и вызовет сработку УЗО - флажок индикатор должен быть выдвинут.

Если групповые автоматы погашены, то сработка вызвана явно утечкой тока на ноль. Определить на какой группе утечка можно, если автоматы двухполюсные, т. к. они и ноль прерывают.
Только непонятно, почему при включенном вводном и отключенных групповых автоматах ДИФ держит. Вводной не двухполюсный? и какой номинал по току утечки у ДИФа mA? Какой производитель?

Но на практике в большинстве случаев сработка случается по причине неисправности дифавтомата или УЗО, а не из-за утечки тока.

Eugeneser
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Вс июл 12, 2020 2:29 pm
Откуда: Россия
Контактная информация:

Номинальный отключающий ток УЗО

Сообщение Eugeneser » Ср июл 15, 2020 10:29 am

В щите на площадке стоят 2 ВА 50А
В квартире установлено УЗО 32А после розеточная группа 6 ВА по 25Арозетки и 6 ВА по 16А свет
Произошло замыкание с фейерверком на одной из розеток выбило ВА в квартире и оба ВА на площадке. Почему ?
ПОдмагните понять не могу?

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 8086
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Номинальный отключающий ток УЗО

Сообщение Концерн «Энергомера» » Пт июл 24, 2020 12:45 pm

Добрый день!
Если бы ток возрастал медленно, то первым сработал бы ВА с наименьшим током отсечки. Но при коротком замыкании аномально большой ток распределяется по путям наименьшего сопротивления (зависит от многих факторов: толщина, длина и материал проводников, материал клемм, сила затяжки, возраст аппаратуры и т.д.). Кроме того, у каждого ВА есть класс и время срабатывания (в пределах +- …мсек.). Поэтому предсказать поведение при КЗ сложно.

Вернуться в «Устройства защитного отключения»