Суть такова:
В течении последнего месяца пару раз ложно срабатывало УЗО (один раз никого не было дома, другой раз ремонтники пользовали дрель).
Недавно включил в разетку дрель, запустил в холостую, и тут выбило автомат, после чего он не включается (при повороте флажка в положение 1 он сам отсчелкивается обратно). Отключение всех приборов потребления, а также выключение всех последующих распределительных автоматов (то есть нагрузки никакой) также не помагает. В связи с чем и вопрос умер или что это?
Сказать какое точно УЗО не могу, приведу только надписи на нем для определения модели:
на лицевой стороне наклейки: 40А In 30mA
УЗО 20 - ВАД1.
УЗО ВАД1 - умерло...???
-
- Сообщения: 7311
- Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
- Контактная информация:
При отключенных нагрузках срабатывание УЗО20-ВАД1 возможно в
следующих случаях:
- УЗО вышло из строя. В этом случае его необходимо заменить,
например, устройством УЗО-ВАД2, так как производство устройств
УЗО20-ВАД1 прекращено;
- появилось повторное заземление нулевого рабочего проводника. В
этом случае необходимо найти место повторного соединения нулевого
рабочего проводника с заземленными частями, например с арматурой, и устранить недопустимое соединение.
Для проверки пригодности УЗО для дальнейшего использования
следует при выключенном УЗО отсоединить проводники нагрузки от
зажимов L1 и N1, включить УЗО и выдержать в течение 2-3 часов под
напряжением. Отсутствие ложного срабатывания УЗО свидетельствует об его исправности.
Вышеуказанную проверку следует проводить с соблюдением требований безопасности лицом, прошедшим обучение и аттестацию.
следующих случаях:
- УЗО вышло из строя. В этом случае его необходимо заменить,
например, устройством УЗО-ВАД2, так как производство устройств
УЗО20-ВАД1 прекращено;
- появилось повторное заземление нулевого рабочего проводника. В
этом случае необходимо найти место повторного соединения нулевого
рабочего проводника с заземленными частями, например с арматурой, и устранить недопустимое соединение.
Для проверки пригодности УЗО для дальнейшего использования
следует при выключенном УЗО отсоединить проводники нагрузки от
зажимов L1 и N1, включить УЗО и выдержать в течение 2-3 часов под
напряжением. Отсутствие ложного срабатывания УЗО свидетельствует об его исправности.
Вышеуказанную проверку следует проводить с соблюдением требований безопасности лицом, прошедшим обучение и аттестацию.
ÓÇÎ ÂÀÄ1 óìåðëî
óçî óñòðîéñòâî çàùèòíîãî îòêëþ÷åíèÿ
îáúåêòèâíî, ÷òî ýòî òàêîå?
îáúåêòèâíî, ÷òî ýòî òàêîå?
-
- Сообщения: 7311
- Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
- Контактная информация:
Добрый день! Основные функциональные возможности УЗО: защита от токов утечки, перегрузок и коротких замыканий, ограничение грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Защита от повышения напряжения выше 265 В обеспечивает быстрое отключение бытовых электроприборов от сети, напряжение в которой превысило допускаемую величину, что предотвращает не только их выход из строя, но и возникновение пожаров. Устройство защитного отключения, из всех известных электрозащитных средств, признано единственным прибором, обеспечивающим защиту человека от поражения электрическим током при прямом прикосновении к одной из токоведущих частей.
Защитное оборудование производства Концерна устойчиво к электромагнитным, механическим и тепловым воздействиям. УЗО-ВАД2а могут функционировать при диапазоне температур от –40 до +55°С. Устройства обладают номинальной коммутационной способностью до 10000 А, что дает возможность их использования во вводных распределительных устройствах. Номинальная способность включения и отключения дифференциального тока также составляет 10000 А, в то время как отечественные и китайские устройства защитного отключения гарантируют только 6000 А и менее. Значение 10000 А в УЗО-ВАД2а полностью соответствует аналогам европейских производителей, обеспечивая дополнительную защиту от сверхтоков и коротких замыканий, повышая безопасность потребителей.
Защитное оборудование производства Концерна устойчиво к электромагнитным, механическим и тепловым воздействиям. УЗО-ВАД2а могут функционировать при диапазоне температур от –40 до +55°С. Устройства обладают номинальной коммутационной способностью до 10000 А, что дает возможность их использования во вводных распределительных устройствах. Номинальная способность включения и отключения дифференциального тока также составляет 10000 А, в то время как отечественные и китайские устройства защитного отключения гарантируют только 6000 А и менее. Значение 10000 А в УЗО-ВАД2а полностью соответствует аналогам европейских производителей, обеспечивая дополнительную защиту от сверхтоков и коротких замыканий, повышая безопасность потребителей.
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 7:00 am
- Откуда: Россия
УЗО ВАД1 умерло
Вот это точно НЕ выход Выбор тока утечки УЗО не с потолка берется, и любая последующая экспертиза вынесет отрицательный приговор, так как схема не будет соответствовать ПУЭ.
Iут<= Iут.н./3
Iут<= Iут.н./3
-
- Сообщения: 7311
- Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
- Контактная информация:
Следует различать номинальный отключающий дифференциальный ток (ток уставки) и номинальную способность включения и отключения дифференциального тока.
Выбор конкретной величины тока уставки УЗО и времени срабатывания зависят от целей защиты и конкретной схемы (аппаратов до и после УЗО).
Номинальные дифференциальные токи срабатывания всех УЗО-ВАД2 соответствуют ряду из ГОСТ - 51327-2010: 10, 30, 100, 300 и 500мА.
Номинальная способность включения и отключения дифференциального тока УЗО-ВАД2 зависит от номинальной наибольшей коммутационной способности. К примеру, номинальная способность включения и отключения дифференциального тока УЗО-ВАД2 исполнения И составляет 6000А, что является беспрецедентно высоким значением. Это означает, что УЗО-ВАД2 исполнения И способен разъединить цепь при коротком замыкании на землю до 6000 А, что позволяет избежать расплавления проводников и пожаров.
Выбор конкретной величины тока уставки УЗО и времени срабатывания зависят от целей защиты и конкретной схемы (аппаратов до и после УЗО).
Номинальные дифференциальные токи срабатывания всех УЗО-ВАД2 соответствуют ряду из ГОСТ - 51327-2010: 10, 30, 100, 300 и 500мА.
Номинальная способность включения и отключения дифференциального тока УЗО-ВАД2 зависит от номинальной наибольшей коммутационной способности. К примеру, номинальная способность включения и отключения дифференциального тока УЗО-ВАД2 исполнения И составляет 6000А, что является беспрецедентно высоким значением. Это означает, что УЗО-ВАД2 исполнения И способен разъединить цепь при коротком замыкании на землю до 6000 А, что позволяет избежать расплавления проводников и пожаров.
УЗО ВАД1 умерло
Мне вот что больше интересно, почему УЗО срабатывает тогда, когда подключаешь только один фазный провод? Ведь цепь получается не замкнута.
-
- Сообщения: 7311
- Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
- Контактная информация:
Re: УЗО ВАД1 - умерло...???
Добрый день.
УЗО срабатывает на разность токов в фазном и нулевом проводе.
Вероятно в фазной цепи есть утечка тока в «землю». На этот ток утечки и срабатывает УЗО.
Такая утечка – опасное явление, т. к. может привести к пожару и поражению эл. током. Её следует выявить и ликвидировать. УЗО кроме других функций выполняет и функцию предотвращения пожара и поражения эл. током в таких случаях.
УЗО срабатывает на разность токов в фазном и нулевом проводе.
Вероятно в фазной цепи есть утечка тока в «землю». На этот ток утечки и срабатывает УЗО.
Такая утечка – опасное явление, т. к. может привести к пожару и поражению эл. током. Её следует выявить и ликвидировать. УЗО кроме других функций выполняет и функцию предотвращения пожара и поражения эл. током в таких случаях.