Использовать 4п узо в сети 220в?

igor7

Использовать 4п узо в сети 220в?

Сообщение igor7 » Сб фев 03, 2007 9:12 am

Можно ли вместо 2п узо установить 4п?(раз уж оно есть в наличии)

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7214
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Сообщение Концерн «Энергомера» » Пн фев 05, 2007 2:38 pm

Трехфазное УЗО нельзя использовать в сети 220 В т.к. трехфазное УЗО кроме токов утечки реагирует на неравномерность распределения нагрузки и отсутствие двух фаз будет восприниматься как неисправность.

igorl7
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Пн фев 05, 2007 8:30 pm

Сообщение igorl7 » Пн фев 05, 2007 8:48 pm

Спасибо за науку,походу еще вопрос.Если использовать 4п УЗО как и положено в 3х фазной сети,то какой допустим разброс напряжения между фазами,чтобы УЗО не срабатывало,в моей сети бывает 40в перекос (может бывает и больше - улица активно строится),а нагрузка 3х3кВт(котел).

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7214
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Сообщение Концерн «Энергомера» » Вт фев 06, 2007 4:00 pm

Трехфазные (четырехполюсные) устройства защитного отключения типа УЗО-ВАД2...4 "Энергомера" не производят нежелательных отключений при понижении одного или нескольких фазных напряжений в питающей сети вплоть до нуля.

igorl7
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Пн фев 05, 2007 8:30 pm

Сообщение igorl7 » Вт фев 06, 2007 11:31 pm

Концерн «Энергомера» писал(а):трехфазное УЗО кроме токов утечки реагирует на неравномерность распределения нагрузки и отсутствие двух фаз будет восприниматься как неисправность.

Далее
Концерн «Энергомера» писал(а):Трехфазные УЗО не производят нежелательных отключений при понижении одного или нескольких фазных напряжений в питающей сети вплоть до нуля.

Первый ответ относится к 1ф сети,а второй к 3ф сети,но если предположить что пропали сразу 2 фазы (в частном случае получим однофазную сеть) тогда ответы прямо противоположны друг другу.Где же тогда собака порылась?

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7214
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Сообщение Концерн «Энергомера» » Ср фев 07, 2007 4:52 pm

Каждое УЗО рассчитано на режим работы в заданном диапазоне влияющих величин. Работа при предельном диапазоне может привести к невыполнению установленных требований.
В частности, при использовании трехфазного (четырехполюсного) УЗО в однофазной сети могут быть следующие проблемы:
а) потеря работоспособности устройства эксплуатационного контроля, когда УЗО при нажатии на кнопку Т не будет срабатывать;
б) увеличение времени срабатывания некоторых электронных УЗО;
в) прекращение реагирования на дифференциальный ток, так как питание системы управления трехфазных электронных УЗО часто производят только от одной фазы;
г) невозможность включения некоторых УЗО, в которых применена встроенная защита от несимметрии фазных напряжений.

igorl7
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Пн фев 05, 2007 8:30 pm

Сообщение igorl7 » Пт фев 09, 2007 12:39 pm

Все уяснил.