Страница 1 из 2

УЗО ВАД2 с защитой от повышения напряжения/+/

Добавлено: Вт апр 10, 2007 1:40 pm
Евгений Дашкевич
Здравствуйте!
Хочу поставить в квартирном щитке УЗО ВАД2С с защитой от повышения напряжения. В описании сказано,что это исполнение выпускается только по заказу. Я обратился в концерн "Сител", сказали прислать им заявку. Интересует его заводское обозначение (во избежании путаницы) .То есть мне необходимо УЗО-ВАД2С-63-2-100 S с защитой от перенапряжений . Ставлю в расчете на то, что если отгорит ноль на вводе в дом/подъезд/и т.п. данное УЗО отключит всю квартиру. Поправьте, правильно ли я выбрал тип? Напишите,пожалуйста, окончательное и правильное обозначение для моего случая.
Если есть его фото - просьба дать ссылку.
Последний вопрос-где в Москве можно приобрести в розницу Ваши УЗО? По этим http://www.energomera.ru/forum/viewtopi ... 955b506317 телефонам звонил - постоянно занято.Возможно они уже неактуальны...
Спасибо.

Добавлено: Чт апр 12, 2007 1:24 pm
Концерн «Энергомера»
В вопросе правильно (в соответствии с указанием на сайте Концерна) сформулировано обозначение устройства для заказа "УЗО-ВАД2С-63-2-100S с защитой от перенапряжений".
Необходимость защиты от перенапряжений:
Защитное отключение однофазных потребителей при питании от многофазной питающей сети рекомендуется в пункте 7.1.21 ПУЭ.
Выбор типа и параметров устройства:
Рекомендуем использовать устройство УЗО-ВАД2-50-2-100 S с защитой от временных перенапряжений, которое серийно выпускается Концерном и широко применяется в жилых зданиях Москвы.
Фотографии устройств производства Концерна.
В Москве можно приобрести УЗО в фирмах:
ООО «ВАД» т. 188-62-38
ООО «Визит-Электра» т.783-26-15
ЗАО «Концерн Сител» т. 725-20-35
С более подробной информацией вы можете познакомиться на нашем сайте.

ÓÇÎ ÂÀÄ2 ñ çàùèòîé îò ïîâûøåíèÿ íàïðÿæåíèÿ//

Добавлено: Ср окт 21, 2009 5:48 pm
Viquale
ïîìîãàåò ëè óçî, îò ñêà÷êîâ è ïåðåïàäîâ íàïðÿæåíèÿ â ýëåêòðîñåòè?

Добавлено: Пн окт 26, 2009 5:51 pm
Концерн «Энергомера»
Добрый день.

В УЗО-ВАД2 Энергомера заложена дополнительная функция – защита от временных перенапряжений, которая прописана в ГОСТ - 51327 приложение К. УЗО производит защитное отключение при скачках напряжения свыше 265±10 В, временные характеристики см. таблицу.
http://www.energomera.ru/images/tabl.jpg

Добавлено: Пн дек 07, 2009 10:22 am
Superstaff
Какие принципиальные различия между УЗО-ВАД2а и УЗО-ВАД2т?

Добавлено: Вт дек 08, 2009 8:31 am
Концерн «Энергомера»
Добрый день.
Принципиальных отличий нет. В ВАД2а применен автоматический выключатель с наибольшей номинальной коммутационной способностью 10000А, против 3000А - ВАД2т, что расширяет сферу применения УЗО-ВАД2а (возможна установка в вводно-распределительных устройствах, где согласно ПУЭ, Icn защитного аппарата должно быть не меньше 6000А), так же на ВАД2а ,в отличие от ВАД2т, имеются индикаторы состояния контактов главной цепи каждого полюса, по которым можно определить реальное состояние контактов – замкнут или разомкнут, т.е. не произошла ли приварка одного из контактов во время коммутации. В остальном по функциональности аппараты идентичны.

Добавлено: Пн сен 08, 2014 11:33 am
хук
У меня аналогичный вопрос: где в Москве в розницу приобрести следующую продукцию: УЗО-ВАД2-С10-2-30-265В исп.И(А), УЗО-ВАД2-С16-2-30-265В исп.И(А)? Концерн "Сител" работает только с юридическими лицами, телефоны ООО "ВАД" и "Визит-Электра" недействительны

Добавлено: Вт сен 09, 2014 9:42 am
Концерн «Энергомера»
Добрый день.
Для приобретения продукции в розницу, согласно вашей потребности: УЗО-ВАД2-С10-2-30-265В , УЗО-ВАД2-С16-2-30-265В, просим обратиться:

ООО «Торговый дом «ТЭЗ»
Адрес: 142116, Россия, Московская область, г. Подольск, ул. Лобачева, дом 23
Тел.: 8-926-155-88-45
Тел./факс: (495) 585-13-02, 542-20-08
E-mail: karpovtdtez@yandex.ru
WWW: www.td-tez.ru
Директор: Карпов Александр Иванович

МФК «Техэнерго»
Адрес: 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, Черная грязь, д. 65
Тел./факс: +7 (495) 651-99-99
E-mail: inform@texenergo.ru

УЗО ВАД2 с защитой от повышения напряжения//

Добавлено: Пн янв 04, 2016 7:28 pm
Prohojii
Спасибо за ответ.
Подскажите еще что такое количество полюсов?
однополюсный 1PN и двухполюсный 2P .
Как по внешнему виду устройства понять сколько полюсов?
УЗО-ВАД2 энергомера сколько полюсов имеет не пойму...

Re: УЗО ВАД2 с защитой от повышения напряжения/+/

Добавлено: Пн янв 11, 2016 3:42 pm
Концерн «Энергомера»
Добрый день.

Согласно Руководству по эксплуатации http://www.energomera.ru/documentations/uzo-vad_re.pdf
УЗО-ВАД2 бывают 2-х и 4-х полюсные (1-ф и 3-ф соответственно). При этом УЗО-ВАД2 исполнений «А» и «Т» не имеют тепловой и электро-магнитной защиты в нейтральном полюсе, поэтому обозначаются 1P+N и 3P+N (1-ф и 3-ф соответственно). УЗО-ВАД2 исполнения «И» имеет обе защиты в нейтральном полюсе, поэтому обозначается 2P и 4P(1-ф и 3-ф соответственно).