Добрый день, подскажите, что будет если на клемах 4-х полюсного УЗО. которое стоит на вводе, оборвется нулевой проводник (N). Сработает ли в этом случае УЗО?

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7077
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Сообщение Концерн «Энергомера» » Вт апр 27, 2004 2:43 pm

Согласно п.7.1.77 ПУЭ в жилых и общественных зданиях не допускается применять УЗО, которые автоматически отключают потребителя от сети при исчезновении или недопустимом падении напряжения сети. В связи с этим любое УЗО (двух или четырехполюсное) должно быть классифицировано по действующим стандартам как не размыкающееся автоматически в случае исчезновения напряжения сети (из-за обрыва фазного проводника или обрыва нулевого рабочего проводника).
Поэтому,если на клемах 4-х полюсного УЗО, которое стоит на вводе, оборвется нулевой проводник (N), то УЗО, в том числе и УЗО-ВАД "Энергомера", соответствующее нормативным документам, не сработает.