способ подключения ОИН

каи74

способ подключения ОИН

Сообщение каи74 » Пт июн 05, 2009 11:28 am

добрый день.
вопрос таков: рекомендуется подключать ОИН через автоматические выключатели. какой номинал автомата должен быть?
и еще. нигде на сайте не могу найти информацию о цене ОИН (как впрочем и о стоимости некоторых других изделий (щиты УВН-1, УВН-2).
где можно узнать об этом?

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7214
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Сообщение Концерн «Энергомера» » Вт июн 09, 2009 11:44 am

Последовательно с ОИН рекомендуется подключать автоматический выключатель с номинальным током 10-32А с коммутационной способностью не менее 3кА. Данная информация указана в паспорте на ОИН. Шкафы УВН-1 и УВН-2 являются комплектными изделиями, цена на которые зависит от входящих в них комплектующих, а также особенностей устройства самих корпусов.
Существенным моментом также является количество заказываемого оборудования.
Пожалуйста, сообщите ваши контактные реквизиты (телефон, город, название организации, контактное лицо) – с Вами свяжется ответственный менеджер.

Владимир73
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Чт июн 02, 2011 9:53 am
Откуда: г.Ульяновск

ОИН

Сообщение Владимир73 » Чт июн 02, 2011 10:22 am

К какому классу защиты можно отнести выпускаемое Вашим предприятием изделие ОИН? I, II или III. В документации представленной на сайте такой четкой информации не нашел. Вопрос в том можно ли ваше издели ставить в вводных шкафах, или оно предназначено только для внутренних сетей. Желательно в паспортной документации представить внятную схему подключения.
А пока как-то "стремно" применять ваше изделие. Вопрос задаю потому, что уже встречал проектную документацию с применением ваших изделий, что и вызывает настороженность.

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7214
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Сообщение Концерн «Энергомера» » Пт июн 03, 2011 9:39 am

Добрый день.
В паспорте на ОИН есть информация по Вашим вопросам.
По классу защиты – информация на странице №2, п. 1.2.3: «По классификации импульсных испытаний – испытания класса III … и класса II…»
По установке в вводных шкафах – на странице №2, п. 1.1 «Назначение изделия. ….в качестве встраиваемого комплектующего изделия … (в вводных устройствах…)».
Схема подключения детально описана в паспорте: п. 2.2.6 «К одному выводу ограничителя подключается нулевой защитный проводник или нулевой рабочий проводник питающей сети, к другому – фазный проводник. В цепи ограничителя со стороны питающей сети должен быть установлен разъединитель. В качестве разъединителя рекомендуется использовать автоматический выключатель, в том числе управляемый дифференциальным током, или предохранитель с номинальным током 10-16 А. Подключение фазного проводника ограничителя допускается производить к предохранителю или выключателю с номинальным током 10-32 А, питающему групповую цепь…»

Дениcc
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Ср авг 03, 2016 12:34 pm

Re: способ подключения ОИН

Сообщение Дениcc » Ср авг 03, 2016 12:47 pm

Здравствуйте.
Установил в водном трехфазном щитке ОИН-1(3 шт), сетевики утверждают что Оин-1 не подходит а необходимо установить ОПС класса В например (Опс-1-в от DKS), что делать

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7214
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: способ подключения ОИН

Сообщение Концерн «Энергомера» » Ср авг 03, 2016 3:53 pm

Добрый день.

Точного ответа на вопрос мы Вам дать не можем. Выбор типа и мощности УЗИП требует индивидуального подхода исходя из свойств защищаемой электроустановки. Подробно о применении УЗИП можно почитать в статье по ссылке на нашем сайте http://www.energomera.ru/documentations/primenenie.pdf . Исходя из рекомендаций этой статьи, а также информации из Интернета, Вы можете сами решить, нужно ли Вам ставить в щитке УЗИП типа ОПС1-В на ток 30кА, или достаточно ОИН-1 на ток 12,5кА.