Добавлено: Сб дек 26, 2009 8:52 pm
Гость
Ребята тема горячая.Так как нужно делать 3 здания на рынке каждый павильон (300 мест) с отдельным учётом.
Тех. условия: поставить счетчик с трансформаторами тока в ЗТП. Далее сипом до сборки в здании. Со сборки в щит с тремя счётчиками (трёх ф.)для самоучёта. После каждого счётчика узо. Далее на ШР. С ШР к павильонам где стоят счётчики (одно ф.) для самоучёта после них узо.
То что узо реагирует на счётчик установленный после узо это мы выяснили практически.
Меня интересует можно поставить другой электронный счётчик вашей фирмы (какую модель ставили в прошлый раз не помню-она всё равно не работала).
Если же это абсолютно не рабочая схема то можно объяснить почему.
PS:С дисковыми счётчиками работает но клиент категорически отказывается - громоздкие и класс точности не тот и достать в будущем сложно.

Добавлено: Вт дек 29, 2009 1:58 pm
Концерн «Энергомера»
Какие счетчики и какие УЗО Вы ставите (укажите тип)?
После прочтения Вашего вопроса – сразу произвели тестирование. Смоделировали устройство, где через УЗО-ВАД2т 16А 30мА( с защитой от перенапряжений), подключили электронный счетчик СЕ102 многотарифный с PLС модемом , непосредственно к счетчику - нагрузку 2 кВт. Никаких ложных отключений не происходило.
Если у Вас отключается УЗО, то все - таки надо проверить качество монтажа, сопротивление изоляции L и N относительно земли. Из причин - кроме утечки на землю или повторного заземления рабочего нуля, не видим причин отключения УЗО. На практике еще не встречались с такими счетчиками, которые отключают наше УЗО.

Добавлено: Вт дек 29, 2009 11:01 pm
Sergeyms4
Счётчик устанавливал ЦЭ6804 10-100А(Р32) УЗО-IEK АД14 30мА 63А АС 4500.
Проблема оказалась не в счётчиках и не в монтаже проводки, а в неправильных расчётах.
Не учёл большое количество приборов:холодильники,вытяжные вентиляторы,грили,многочисленное число лампочек в том числе и на улице, большое количество групп и их ответвления и многое др.
В итоге естественная суммарная утечка приборов увеличилась а УЗО на 30мА. Поставил 300мА всё исчезло.
Цитата из ПУЭ 7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемни-
ков в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
Благодарю за ответ.