УЗО, как средство защиты от хищения?

dragon
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Пн сен 06, 2010 2:12 am

УЗО, как средство защиты от хищения?

Сообщение dragon » Пн сен 06, 2010 3:00 am

Я правильно мыслю, что если запитать какую-либо нагрузку от фазы розетки и от стороннего нуля, скажем, батареи отопления, то УЗО должно сработать?
Иными словами, можно ли прекратить хищение электроэнергии способом установки УЗО на вводе в каждую квартиру?
Штатный ли это режим для УЗО?
И будет ли влиять, что у одних двухпроводка, а у других трёхпроводка в квартире.

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7077
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Сообщение Концерн «Энергомера» » Вт сен 07, 2010 1:14 pm

Добрый день. Вы совершенно правы. При использовании заземления в виде рабочего нуля УЗО будет отключаться, т.к. будет воспринимать ток нагрузки –как дифференциальный ток и не важно сколько- проводная проводка, как правило, в щиток приходит совмещенный PEN проводник и уже в щитке разделяется на рабочий N и защитный PE проводники (РЕ - заземление может соединяться и с водопроводными и отопительными системами из металла, проложенные в земле, для уравнивания потенциалов). После этого разделения они уже нигде в проводке соединяться не должны, если же это все же произойдет (ошибка монтажа, или преднамеренно, или повреждение изоляции), то УЗО при подключении нагрузки отключится. Дополнительно УЗО защищает и от хищений, некоторые заказчики устанавливали на вводе УЗО именно для этих целей – на дифференциальные токи 300 и даже 500 мА. Да, для УЗО это вполне нормальный режим.

dragon
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Пн сен 06, 2010 2:12 am

Сообщение dragon » Вт сен 07, 2010 2:32 pm

Спасибо. Вы меня успокоили. Что так делать можно.

Вернуться в «Устройства защитного отключения»