ограничитель тока

Sist

ограничитель тока

Сообщение Sist » Вс май 29, 2011 6:42 pm

Интересно почему у Вас назвали прибор ограничитель тока он что содержит индуктивность для ограничения тока КЗ или это автоматический выключатель. :roll: :?:
и в PDF к нему написано неотключение при 10 кратном токе думаю ошибка :oops:

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7131
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Сообщение Концерн «Энергомера» » Пн май 30, 2011 3:56 pm

Здравствуйте,
Вы правильно заметили, что прибор - ограничетель тока ОТ1-29 - по сути является автоматическим выключателем. Все полюса этого выключателя защищены от КЗ (электромагнитная система)и сверхтока (биметаллическая система, реагирующая на нагрев контактов). Прибор соответствует требованиям ГОСТ - 50345-99 (МЭК 60898-95) для выключателей c характеристикой расцепления типа D. Согласно этому ГОСТ, таблица 6, выключатели типа D при токе 10*In не должен сработать за время ≥0,1сек. Это нужно понимать так, что выключатели типа D должны сработать начиная от тока 10*In с задержкой более 0,1сек.

Владимир73
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Чт июн 02, 2011 9:53 am
Откуда: г.Ульяновск

ограничители тока

Сообщение Владимир73 » Чт июн 02, 2011 10:11 am

Какова линейка выпускаемых, вашим преприятием однополюсных и трехполюсных ограничителей тока. Заказчики жалуются на то что в настоящее время в торговой сети можно купить ограничители на токи только D25 и D40, ссылаясь на комментарии сбытовых фирм о том, что другие номиналы вы пока не производите. Так ли это?

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7131
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Сообщение Концерн «Энергомера» » Пн июн 06, 2011 8:58 am

Добрый день.
Благодарим Вас за проявленный интерес к нашей продукции.
Линейка выпускаемых нами однополюсных и трехполюсных ограничителей тока ОТ1-29 представлена на сайте: http://www.energomera.ru/products/uzo/ot
Недостаточная представленность ОТ1-29 в торговой сети объясняется слабым интересом конкретных торговых компаний в работе с данным новым для рынка продуктом.
В случае возникновения проблем с заказом ОТ1-29 можете также обращаться в «профильный» отдел продаж низковольтной аппаратуры:
Начальник ОП НВА ДРП - Анциборов Владимир Георгиевич, тел. (8652) 95-12-67.

Владимир73
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Чт июн 02, 2011 9:53 am
Откуда: г.Ульяновск

Сообщение Владимир73 » Пн июн 06, 2011 10:14 pm

Спасибо за ответ.

Eugene
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Вт сен 13, 2011 12:08 pm

Сообщение Eugene » Вт сен 13, 2011 12:18 pm

Добрый день,

Вы пишите, что устройство "ОТ1-29 - по сути является автоматическим выключателем. Все полюса этого выключателя защищены от КЗ (электромагнитная система) и сверхтока (биметаллическая система, реагирующая на нагрев контактов). Прибор соответствует требованиям ГОСТ - 50345-99 (МЭК 60898-95) для выключателей c характеристикой расцепления типа D."

Не могли бы вы подробно объяснить, в чем его принципиальное отличие от "автомата", какого его назначение, где он может применяться, а то я как-то запутался в вашей номенклатуре

заранее спасибо

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7131
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Сообщение Концерн «Энергомера» » Ср сен 14, 2011 9:27 am

Добрый день.
Ограничитель тока ОТ1-29 представляет собой автоматический выключатель с характеристикой расцепителя «D» и ничем принципиальным от него не отличается.
Наименование «Ограничитель тока» выключатель получил по заказу потребителей Ближнего Зарубежья.
Кроме наличия комбинированной защиты всех полюсов, ОТ1-29 допускает опломбирование рычага во включенном или в выключенном положении, имеет предельную коммутационную способность 10 000А, а также возможность маркировки подключенных к нему цепей на табличке под прозрачной крышечкой.
Применяется ОТ1-29, как и обычный автоматический выключатель, для коммутации цепей питания электроустановок потребителей.

RastaOt
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Ср апр 11, 2018 11:34 pm

ограничитель тока

Сообщение RastaOt » Чт апр 12, 2018 12:59 pm

А если ограничитель тока на LM317 и одном резисторе.
https://www.tvoe-nebo.ru/

RastaOt
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Ср апр 11, 2018 11:34 pm

ржу нимагу!!

Сообщение RastaOt » Чт апр 19, 2018 3:17 pm

Теперь всё понятно, спасибо за объяснение.
Да, действительно.



_________________________________________________
тканевые натяжные потолки
https://www.tvoe-nebo.ru/

Вернуться в «Устройства защитного отключения»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость