Подскажите пожалуйста, что лучше поставить на входе до эл.счетчика ВА или УЗО и какой аппарат после счетчика.

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7077
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Сообщение Концерн «Энергомера» » Вт ноя 15, 2011 3:14 pm

Ответ на вопрос о том, что лучше поставить на входе до эл. счетчика – ВА или УЗО, зависит от схемы последующей цепи, от типов и характеристик применяемых ВА и УЗО, а также от преследуемых целей.
В любом случае если речь идёт непосредственно об УЗО (без защиты от сверхтоков), то сначала должен стоять ВА, а после него – УЗО.
В условиях при необходимости обеспечить максимальную комплексную защиту электроустановок потребителя одним аппаратом, наилучшим решением из существующих на рынке будет применение исполнений УЗО-ВАД2 (к примеру, «УЗО-ВАД2-С50-2-100 265В S исп И» или «УЗО-ВАД2-С50-2-30 265В исп И»).