ОИН на <275 В

Ladyslav
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Пн дек 24, 2012 7:37 am
Откуда: Казахстан

ОИН на <275 В

Сообщение Ladyslav » Пн дек 24, 2012 8:12 am

Добрый день!
Проблема такая:
Использую на светофорных и других объектах оборудование, снабженное варисторной защитой на 275 вольт. Случаются ситуации, когда напряжение превышает 275 в. Причины разные (в основном из-за идиотов) - подают 380, или передвижная лаборатория пытается прожечь кабель и сует на него пяток киловольт, не убедившись...
Мне нужно защитить объект так, чтобы собственная защита изделий не срабатывала, то есть поставить на входе ОИН на напряжение меньше, чем 275 В. Можете ли предложить такой? Или еще какое решение?
Сейчас ставлю параллельно пару дисковых варисторов на 250 В 8 КА внутрь, с автоматом 10 А, результат устраивает, но начальство хочет, чтобы выглядело штатно, да и мне удобнее, чтобы был индикатор выгорания варистора.

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7214
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Сообщение Концерн «Энергомера» » Пн дек 24, 2012 10:09 am

Добрый день!
ОИНы торговой марки "Энергомера" (и других производителей) в большинстве случаев рассчитаны на 420В. Для Вашего случая можем предложить установить автоматический выключатель ВА11-29, с защитой от повышения напряжения свыше 265±5В, с 10кА варисторами, с дистанционным управлением размыкания. Т.е. устройство содержит и варисторы (сертифицировано, как ОИН), и автомат, и защиту от повышения напряжения (время срабатывания при напряжении 275В - 40…400мс, при 380В – 40…200мс). Устройство содержит светодиодный индикатор включенного состояния, есть однофазные и трехфазные исполнения.

Ladyslav
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Пн дек 24, 2012 7:37 am
Откуда: Казахстан

Сообщение Ladyslav » Пн дек 24, 2012 11:55 am

А можно ли узнать цену, если брать к примеру в Москве штук 100?
Заодно - бокс по размеру.

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7214
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Сообщение Концерн «Энергомера» » Вт дек 25, 2012 11:31 am

Добрый день.
Предлагаем Вам обратиться к нашим дистрибьюторам:

ООО «Торговый дом «ТЭЗ»
Адрес: 142171, Россия, Московская область, г. Подольск, ул. Лобачева, дом 23
Тел./факс: (495) 585-13-02, 542-20-08
E-mail: karpovtdtez@yandex.ru
Директор: Карпов Александр Иванович

ЗАО «Концерн «Сител»
Адрес: 109383, Россия, г.Москва, ул. Полбина, д.45
Тел.: (495) 739-08-74
Тел./факс: (495) 354-03-08, 354-03-09
E-mail: electro@sitel.ru
WWW: www.sitel.ru

Ladyslav
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Пн дек 24, 2012 7:37 am
Откуда: Казахстан

Сообщение Ladyslav » Чт фев 28, 2013 8:51 am

Концерн «Энергомера» писал(а):Добрый день.
Предлагаем Вам обратиться к нашим дистрибьюторам:

ЗАО «Концерн «Сител»

Ответили, что изделия ВА11-29 сняли с производства. Можете ли посоветовать другое решение на 250 - 265 В?

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7214
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Сообщение Концерн «Энергомера» » Пн мар 04, 2013 11:53 am

Предлагаем поставить в Ваш адрес автоматический выключатель ВА11-29-2 на 32А , имеющийся в наличии, или УЗО-ВАД2 С10 1-фазное с функцией 265В. Приносим свои извинения за доставленные неудобства.