График автомата

Андрей Добкин
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пт фев 11, 2005 4:48 pm

График автомата

Сообщение Андрей Добкин » Пт фев 11, 2005 5:16 pm

Наконец-то набрел на нужный форум (непосредственно производители и разработчики)! Вопрос, казалось бы, простой, но при углубленном рассмотрении вводит всех в тупик (включая инженеров-электриков и эксплуатационщиков). Что обозначают двойные линии графика (термическая и магнитная части)? И если с термической частью есть какое-то приемлемое объяснение, то по поводу магнитной - не ясно абсолютно. Почему разброс параметров увеличивается с возрастанием характеристик (от 2-х до 3-х In в характеристике А, до 10 - 20 In в характеристике D)? И почему он возрастает на постоянном токе ( так, что соседние характеристики "перекрываются)? Напр., при пост. токе границы АВ с хар-кой В 3-7.5 ном. токов, а с хар-кой С - 5-15 ном. токов. Как определить время и ток срабатывания? И что обозначают точки J1, J2, J3, J4, J5 на европейском стандарте?
Кроме этого, говорится, что все 4 типа АВ комплектуются одинаковой термической частью. Значит ли это, что если поставить их последовательно, то при протекании тока 1.5 In все четыре (одинакового номинала, естественно) АВ сработают одновременно? Можно ли сделать вывод, что АВ одного ниминала не имеют селективности по небольшой нагрузке, и что АВ 3-5 ступеней не имеют селективности по току КЗ.
Заранее благодарю. С уважением, А. Д.

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7072
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Сообщение Концерн «Энергомера» » Вт фев 15, 2005 3:23 pm

Ответы в полном объеме могут быть даны только при наличии
тех материалов, которые Вы использовали.
При рассмотрении и выборе требуемых характеристик автоматических выключателей следует исходить из следующего:
- национальные стандарты России основаны на публикациях МЭК,
которые могут отличаться от европейских стандартов;
- типы B, C и D характеризуют диапазоны токов мгновенного
расцепления (электромагнитного расцепителя) автоматических
выключателей по ГОСТ - 50345 и по ГОСТ - 51327.1 бытового и
аналогичного назначения. Эти выключатели не предназначены
для использования в цепях постоянного тока;
- требования к максимальному расцепителю с обратно-зависимой
выдержкой времени при стандартных испытательных токах (1,13 In; 1,45 In; 2,55 In) одинаковы независимо от типа мгновенного расцепления.
Но это не значит, что последовательно соединенные выключатели
с одинаковыми тепловыми расцепителями при протекании тока 1,5 In
сработают одновременно, так как их реальные время-токовые характеристики различны;
- для селективности при токах перегрузки необходимо правильно
выбирать соотношение между номинальными токами последовательно
установленных выключателей, которое должно быть не менее 1,45;
- селективность при токах короткого замыкания не может быть
обеспечена в цепях с выключателями, имеющими мгновенный расцепитель.