Нужен совет по подключению УЗО!

Данила
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пт фев 25, 2005 3:32 pm

Нужен совет по подключению УЗО!

Сообщение Данила » Пт фев 25, 2005 3:36 pm

Можно ли подвести напряжение на L2? На L1 подвести ток очень проблематично из-за особенностей конструкции и сечения проводов!

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7679
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Сообщение Концерн «Энергомера» » Пн фев 28, 2005 11:55 am

НЕЛЬЗЯ!!!
Питающая сеть должна подключаться к верхним выводам УЗО (L1, N1),
так как:
1 В ПУЭ (П.3.1.6) указано, что "При одностороннем питании
присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам".
Неподвижные контакты выключателей и устройства УЗО находятся сверху.
2 При внутреннем повреждении УЗО возможно появление тока короткого
замыкания, который должен отключаться защитой от коротких замыканий.
Мгновенный расцепитель, реагирующий на этот ток, и главные контакты устройства, отключающие этот ток, находятся в левой части УЗО, к которой подключают питающую сеть.

Lorettarow
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Пн авг 19, 2019 12:47 am
Откуда: Bolivia
Контактная информация:

Нужен совет по подключению УЗО

Сообщение Lorettarow » Пн авг 19, 2019 7:08 pm

Могу ли я обьединмть контакты к примеру 1, 3, 6 в разьеме G и этот сигнал подавать на 3 концевых выключателя зоны RI. А с концевых выключателей подавать на соответствующие контакты 2, 5, 7. Таким образом использовать для подключения 4х провод. Нигде не нашел внутренней структуры разьема

Вернуться в «Устройства защитного отключения»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость