Нужен совет по подключению УЗО!

Добавлено: Пт фев 25, 2005 3:36 pm
Данила
Можно ли подвести напряжение на L2? На L1 подвести ток очень проблематично из-за особенностей конструкции и сечения проводов!

Добавлено: Пн фев 28, 2005 11:55 am
Концерн «Энергомера»
НЕЛЬЗЯ!!!
Питающая сеть должна подключаться к верхним выводам УЗО (L1, N1),
так как:
1 В ПУЭ (П.3.1.6) указано, что "При одностороннем питании
присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам".
Неподвижные контакты выключателей и устройства УЗО находятся сверху.
2 При внутреннем повреждении УЗО возможно появление тока короткого
замыкания, который должен отключаться защитой от коротких замыканий.
Мгновенный расцепитель, реагирующий на этот ток, и главные контакты устройства, отключающие этот ток, находятся в левой части УЗО, к которой подключают питающую сеть.