Организация ограничения мощности на базе ВА 11-29 и СE102S7
Организация ограничения мощности на базе ВА 11-29 и СE102S7
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как организовывается функция дистанционного отключения и ограничения мощности на базе автоматического выключателя с дистанционным отключением ВА 11-29 и счетчика СE102S7.
-
- Сообщения: 441
- Зарегистрирован: Сб окт 11, 2014 12:12 pm
Рискну предположить, что данная информация в документации на указанные приборы, например, в Руководстве по эксплуатации СЕ 102 имеется картинка с номерами контактов для вашего исполнения прибора. Если в комплекте документации на прибор не было документов с описанием и руководством, то эти документы можно найти на странице устройства: http://www.energomera.ru/ru/products/meters/ce102s7
-
- Сообщения: 7317
- Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
- Контактная информация:
Добрый день.
Для организации на базе счетчиков СE102S7 необходимо, чтобы счетчик имел реле, то есть в обозначении наименования счетчика должна присутствовать буква S. Запрограммировать счетчик на условие срабатывание реле ограничение мощности, установить предел мощности. Собрать схему, подключив управляющие реле выключателя ВА 11-29 через реле счетчика, при этом 220В для отключения реле взять с отключаемой стороны.
После отключения потребителя за превышение мощности выключатель ВА 11-29, Вы можете включить только в ручную, так как ВА 11-29 не имеет функции дистанционного управления.
Клеммы ДУ автоматического выключателя подключить к выводам 9 и 10 счетчика согласно схеме
Для организации на базе счетчиков СE102S7 необходимо, чтобы счетчик имел реле, то есть в обозначении наименования счетчика должна присутствовать буква S. Запрограммировать счетчик на условие срабатывание реле ограничение мощности, установить предел мощности. Собрать схему, подключив управляющие реле выключателя ВА 11-29 через реле счетчика, при этом 220В для отключения реле взять с отключаемой стороны.
После отключения потребителя за превышение мощности выключатель ВА 11-29, Вы можете включить только в ручную, так как ВА 11-29 не имеет функции дистанционного управления.
Клеммы ДУ автоматического выключателя подключить к выводам 9 и 10 счетчика согласно схеме