Система TN-C и УЗО-ВАД2

Роман А
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Ср июл 26, 2017 11:04 am

Система TN-C и УЗО-ВАД2

Сообщение Роман А » Ср июл 26, 2017 11:18 am

Добрый день!

Подскажите пожалуйста, возможно ли использовать УЗО-ВАД2 в старых домах с системой TN-C, учитывая требования пункта 1.7.80 ПУЭ 7-ого издания о недопущении использования УЗО, реагирующего на дифференциальный ток в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C)?

Интересует подключение через УЗО-ВАД2 исключительно конечного потребителя - только стиральную машину, например. И если возможно, то просьба обосновать - почему возможно (плюс схему подключения прошу "разрисовать").

Заранее СПАСИБО!

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7137
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Система TN-C и УЗО-ВАД2

Сообщение Концерн «Энергомера» » Пт июл 28, 2017 4:07 pm

П. 1.7.80 ПУЭ 7 издания сформулирован так:
«1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.»
Собственно эта формулировка и представляет запрошенную Вами схему подключения.

AleksDk52
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Ср авг 23, 2017 2:24 pm

Re: Система TN-C и УЗО-ВАД2

Сообщение AleksDk52 » Пт авг 25, 2017 1:47 am

Вы сами ответили на свой вопрос, Законом запрещено.

Вернуться в «Устройства защитного отключения»